Plut
Помогите неспециалисту. Для электроснабжения предприятия планируется устройство гаопоршневых теплоэлектростанций (2 раб., одна - резерв). По расчетам, вырабатываемого ими тепла для теплоснабжения здания будет недостаточно. Принято решение в дополнение к ТЭС установить водогрейную котельную. С целью максимальной эффективности хотелось бы обеспечить максимальный съем тепла именно с ТЭС, а мощности котельной использовать для возмещения недостающего количества тепла. В связи с этим вопрос: какой выбрать температурный график и схему включения ТЭС и котельной: последовательно или параллельно?
jota
Температурный график отопления принципиального значения не имеет.
Схема присоединения ТЭС и котла по теплу - каскадная, через гидравлический разделитель.
Лыткин
"Обратку" от потребителя нужно направить в утилизаторы ГПУ, затем, подогретую в КУ сетевую воду, направить в водогрейные котлы. Тепловая мощность КУ зависит от выработки ЭЭ, а котлы будут поддерживать tвых из котла const. При выборе температурного графика меняется только расход воды в сети, соответственно диаметр ТС.
инж323
А еще стоит порисовать для себя графики требуемых нагрузок, как по ЭЭ, так и по теплу,для понимания кто что потребляет и кого этим нагрузим в какой из периодов года и дня.Нагрузки то еще и технологические небось присутствуют,кроме всяких СО и ГВС.
Plut
Цитата(Лыткин @ 12.5.2015, 11:28) *
"Обратку" от потребителя нужно направить в утилизаторы ГПУ, затем, подогретую в КУ сетевую воду, направить в водогрейные котлы. Тепловая мощность КУ зависит от выработки ЭЭ, а котлы будут поддерживать tвых из котла const. При выборе температурного графика меняется только расход воды в сети, соответственно диаметр ТС.

Объясните, пожалуйста, что такое "КУ"? "Сетевая вода" имеется в виду исходная от ХВС? Если я правильно понял, то теплоноситель направляется в котельную после ГПУ, т.о. соединение последовательное? Это и есть каскадное соединение? Куда в таком случае ставить гидравлический разделитель? Извините за может быть дурацкие вопросы, просто я на самом деле не специалист по теплоснабжению, мне требуется подготовить задание на проектирование для проектной организации, они задали вопрос как соединять ГПУ и котельную по теплу - последовательно или параллельно.
Лыткин
КУ это котёл-утилизатор тепла дымовых газов после ГПУ (газопоршневая уст-ка или машина). Сетевая вода (обратка) заходит в КУ. Предварительно необходимо подпитать систему от ХВО (компенсировать утечки или ГВС (горячее водоснабжение)). Затем, подогретая сетевая вода, поступает в водогрейные котлы, где подогревается до т-ры температурного графика (95/70; 130/70; 150/70; 150/90-принимается для расчёта системы). Делим тепловую нагрузку в ккал/ч на разницу т-р принятого графика, получаем расход воды в системе отопления (СО) в кг/ч. По расходу воды и гидравлическому сопротивлению СО подбираем оборудование и "поехали".