Доброго времени суток!
Вопрос возник касательно механической вентиляции жилого 17-ти этажного здания.
Схема вентиляции неорганизованный приток через оконные (или стеновые) клапана, и механическая вытяжка через с/у, кухни, ванные.. На каждом спутнике предусматривается дроссель-клапан. Скорость в спутнике от 0,7 м/с до 2,5 м/с в зависимости от помещения. По расчету (мэджик), вроде как все четко балансируется, однако вопрос в реальности смогут ли монтажники (нормальные монтажники, а не Афони..) увязать такую ветку? При каком максимальном количестве клапанов сеть возможно отбалансировать?