Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальная ширина перекрытия фальш-потолка, при которой можно не делать АПС 2го уровня.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Ars244
День добрый.Подскажите новичку. Группа помещения 1.Магазин с фальш-потолком из грильяты (ячеестый потолок, 100х100) и гкл, высота основного потолка 8.700, второго 4.300, какая максимальая ширина прекрытий из гкл, что бы не монтировать второй уровень?на изображении слева
Sindarkon
Берите по СП5: от 0,75 м и шире - второй уровень.
Ars244
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.