Случай такой. Зона безопасности для маломобильных групп населения размещена архитекторами в лифтовых холлах на каждом этаже здания. В лифтовых холлах по три лифта, два обычных пассажирских и один для перевозки пожарных подразделений. В последний необходимо выполнить подпор, с этим всё понятно. Как посчитать расход воздуха через открытые двери зоны безопасности в первом режиме и расход воздуха через щели дверей этой зоны при втором режиме, это тоже ясно. Но проблема в том, что лифты, которые не для перевозки пожарных подразделений, при начале пожара будут обесточены и опущены вниз на первый этаж и откроют свои двери, и в итоге получатся еще щели между кабинами этих лифтов и шахтами, причем щели достаточно широкие, от 0,03 до 0,05 м. Какой расход воздуха при этом добавлять. Формула вроде как дана только в пособии 15.91 к СНиП 2.04.05-91* Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей". Это формула (7). Насколько верно ее применить в данном случае?
Если лифт опускается и открывает двери, то это режим "Пожарная опасность", а согласно п.8.6. СП 7 в шахты таких лифтов необходимо делать подпор
Pilot_999
25.5.2015, 19:10
Судя по такой логике, тогда в шахты всех лифтов надо делать подпор всегда.

А зачем тогда подпункты а) и б) пункта 7.14?
Цитата(Pilot_999 @ 25.5.2015, 20:10)

Судя по такой логике, тогда в шахты всех лифтов надо делать подпор всегда.

А зачем тогда подпункты а) и б) пункта 7.14?
А зачем тогда п. 8.6?

Этот пункт уточняет - если на Ваш объект не распространяются требования п. 7.14 а), б), но в здании (по любым другим пунктам) проектируется противодымная вентиляция, то и для шахт лифтов с режимом "пож. опасность" следует предусмотреть противодымную защиту. А вот, если в здании с такими лифтами не предусматривается противодымная вентиляция, то двери этих лифтов при пожаре должны остаться закрытыми на всех этажах
Pilot_999
25.5.2015, 19:54
Логично, посоветуюсь с пожарным. Спасибо за помощь!