Marsel84
Здравствуйте. Пересечка К1 Ду300 с газом высокого давления выше 1,2 МПа. Где можно посмотреть расстояние по вертикали м/у сетями.В СНиП II-89-80 указано 0,2 м, газ регламентируется до 1,2 МПа. Какие меры предпринимаются, и можно ссылку на нормативку.
nagger
Сп градостроительство ---> сп на газораспределительные сети. Ту и/или согласование владельца газа. Принять меры по исключению проникновения газа в к1.
Ferdipendoz
Это что же за газ такой? Сжиженный что ли? Или это газопровод-отвод к АГРС? Если последний вариант, то это магистральный трубопровод, и вам надо смотреть в СНиП 2.05.06-85* и обязательно получать ТУ на пересечение в "Газпром трансгаз Уфа"
Marsel84
Нашел в СНиП 2.05.06-85* : 5.5. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм, а пересечение выполняться под углом не менее 60°.

Пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП II-89-80.

Спасибо.