Добрый день, уважаемым Специалистам!

Возник вопрос следующего характера: существует ли нормативный документ, определяющий, каким образом должна осуществляться регулировка температуры воды в ваннах бассейнов?

В частности интересует следующее: обязательно ли регулировка подачи теплоносителя на теплообменник должна осуществляться клапаном с регулирующим приводом (например использующий управляющий сигнал 0-10 В), либо возможно использование дискретного привода (открыть-закрыть) с программно рассчитываемым положением??

Заранее спасибо за ответы.
batrysh
Цитата
обязательно ли регулировка подачи теплоносителя на теплообменник должна осуществляться клапаном с регулирующим приводом (например использующий управляющий сигнал 0-10 В)



Необязательно. Можете использовать любой эффективный метод регулировки.
nick2
используется дискретный сигнал от регулятора температуры, который измеряет тем-ру в циркулиционном контуре воды бассейна.

регулятор бывает аналоговый (точность +2 гр.) и дискретный (гистерезис до 5-6 гр.)
в любом случае сигнал вкл/выкл подача теплоносителя.