egoiste-89
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи в решении проблемы!
Накосячил я немного, не доглядел, что перед КНС для производственных стоков от ресторана нужно устанавливать жироуловитель. Производственные стоки перекачиваются во внутреннюю производственную канализационную сеть торгового центра. На выпуске из торгового центра предусматривается большой жироуловитель. Проект согласовали и построили. Ресторан запустили в работу. Сейчас пришло замечание от хозяина ресторана про отсутствие жироуловителя перед КНС, мол, а не забьется ли она. Рвет и мечет. Не знаю что теперь делать и как отнекиваться, мол все будет нормально работать.
Как выйти из этой ситуации? Хозяин никак не хочет останавливать производство из-за моего косяка.
В КНС предусмотрена установка резервного насоса. Может сослаться на то, что работать будет нормально, разве что чистить нужно будет. И работа ресторана никак не будет остановлена.
MEX-74
1. Установка жироуловителя внутри здания запрещена.
2. Ничего насосу не будет, жироуловители не для сохранения насосов ставятся.
egoiste-89
Спасибо!