Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление из коридора Xls Help
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
SmokeSlayer
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!

Скачал как то с АВОКа методику расчета основных параметров вытяжной противодымной непосредственно из помещения по ВНИИПО в формате xls и мне так понравилось с ней работать. Помню вычитывал в той теме споры NOVIK_N и Boris_Ka. Не могу найти эту тему, много полезной инфы там было. Плюс хотелось бы там найти такую методику для коридоров, помогите найти biggrin.gif Ну или если, есть у кого, то скинуть. И вообще, хорошо бы куда-нибудь прикрепить такого рода расчеты, что бы они были доступны остальным без 1,5 часового поиска по форуму.

Методику прилагаю

Заранее спасибо!)

Д и по приточной противодымной тоже не помешало бы.
Composter
эта тема в важных темах весит , одна из 6 которые всегда отображаются первыми при заходе в раздел противодымная защита http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187
SmokeSlayer
Дааааа, все равно там ничего не найти biggrin.gif
Набираю сам, скоро выложу
SmokeSlayer
Народ, средняя температура дымового слоя в коридоре длиной 56 м - 62 градуса, это норм? Просто считал из парковки, там 300 выходило.
ИОВ
Цитата(SmokeSlayer @ 16.6.2015, 12:55) *
Народ, средняя температура дымового слоя в коридоре длиной 56 м - 62 градуса, это норм? Просто считал из парковки, там 300 выходило.

Трудно на вскидку сказать - зависит от горящего помещения и от высоты коридора. У меня в последнем объекте было 140-200 град С
SmokeSlayer
Вот труды! Сейчас еще в объемный переведу и займусь приточной вентиляцией. Пока можно посмотреть, сделать замечания хотя бы даже по удобству ввода каких либо параметров или может есть неясности. Конструктивной критике мне! biggrin.gif

В файле вас интересует только лист "ВД кор", остальное не смотрите biggrin.gif я там разбирался

В качестве примера оформления взял труды неизвестного мне или забытого мной человека с АВОКа. Спасибо ему!

Еще хотел проконсультироваться по поводу скорости воздуха в сечении клапана и в воздуховодах, сколько читал, не помню, что бы были указаны конкретные значения.
ИОВ
Цитата(SmokeSlayer @ 16.6.2015, 14:01) *
Еще хотел проконсультироваться по поводу скорости воздуха в сечении клапана и в воздуховодах, сколько читал, не помню, что бы были указаны конкретные значения.

Плохо помните/читаете bestbook.gif
МР 2013, п. 5.1.1. ...
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9...11 м/с).
SmokeSlayer
ИОВ, Спасибо большое, буду знать)

Чууууть-чуть не дочитал до этого smile.gif
00z
Цитата
Вот труды! Сейчас еще в объемный переведу и займусь приточной вентиляцией. Пока можно посмотреть, сделать замечания хотя бы даже по удобству ввода каких либо параметров или может есть неясности. Конструктивной критике мне!


Уважаемый SmokeSlayer, в вашем файле по дымоудалению из коридора заметил ошибку: Tomax высчитывается при ПНР с помощью gk, а не g0, как у вас (строки 47-48 вкладки ВД кор).
СП 7.13130.2013, формула 14. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
TimTop
Есть ли новые хорошие расчетные таблицы по теме ?
(по подпорам в тамбуры, в ЛК, в Зоны безопасности МГН. Может более точные расчеты ДУ.)
Или сегодня по большей степени это ноу-хау организаций.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.