Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение поселка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kirpetrum
Доброе время суток.
В общем вода во всех колодцах как то резко и пропала. Колодцы по 20-25 колец стоят пустые. Решили сделать водопровод.
Но что то даже не знаю с какой стороны приступить к делу.
1. Обязательна ли башня водонапорная? Место то для нее есть, просто денег тратить надо - или купить бак расширительный.
2. Место для забора воды увы будет в нижней точке поселка. Это критично?
3. Как рассчитывают сколько должно быть воды в час. От числа домов? Если на 40 - то сколько приблизительно надо, и зависят ли трубы от данного объема
Еще наверно и куча других вопросов будет)))
P.s. прошу не кидаться
nick2
забор воды , возможно, будет с низким дебетом, то есть на всех сразу не хватит. тогда в самой верхней точке поселка надо ставит в/напорную башню.
напор насоса должен позволять наполнять резервуар (то есть перепад высот и запас метров 10,.)
производительность по расходу - чтобы не осушить источник (колодец, скважина, пруд - что у Вас?) максимум, чтобы обеспечить суточный объем водопотребления за 10-12 часов - минимальный.
40 домов - считайте на 40 м3/сутки., то есть насос - производительность примерно 3,5-4 м3/час.
поселок - огороды есть?, если да, то расход летом увеличится вдвое-втрое.
то есть летний расход ставить на 100 м3/сутки.

трубу от источника до башни положить диаметром не менее Ду50. если на насосе не ставить обратный клапан,то труба будет сливаться обратно, то есть зимой меньше риска перемерзания.

если у Вас источник с хорошим дебетом, поставьте скважинный насос, можно с гидроаккумулятором на 200-500 л и реле давления.
но в этом случае - насос нужен бОльшей производительности. примерно на 10-12 м3/час с напором в данной точке 30-40 м.

каков вопрос - таков ответ. для более толковой информации нужно много исходных , схема поселка (точки водопотребления), может есть и школа-садик-магазин-пекарня...., перепады высот, данные по источнику и т.д.
Сергей Валерьевич
Не спец в расчетах труб, но предложил бы свой вариант:
1 в скважину глубинный насос
2 рядом: резервуар с необходимым объемом воды на хоз-пит, а рядом побольше на пож цели..
3 в хоз пит резервуар положить скважный насос , управлять им с помощью частотника, для поддержания необходимого давления в сети потребителя. Либо строить рядом станцию второго подъема, заглубленную в землю, для меньшего промерзания..
4 в пожрезервуар тот же тип насоса, но без частотника, на прямом пуске
5 если часто пропадает свет, то башню на сети для запаса расхода на 40-60мин..
kirpetrum
Спасибо огромное! Очень подробно, и понятно.
Да, у нас поселок, и воды будем добывать из скважины. Которую будем бурить. До нормальной воды у нас метров 200 как понимаю(

Так как по проекту поселка наш участок общего пользования в нижней части - правильно понимаю что надо ставить башню и ставить ее в наивысшей точке?
Схему прикладываю. Увы высот тут нет, но по картосхеме перепад будет 4 метра на 100 метрах трассы от ВЗУ до башни (хочу ВЗУ поставить в районе фиолетового квадрата в правой части, а башню - около участка 55..) Померил только что - длина водопроводов будет в районе 800 м. двумя ветками (это возможно?)
И как понимаю ёмкость башни должна быть кубов на 10, правильно мыслю? Тогда в нее качает насос, а с нее уже самотеком вода поставляется.
andrey R
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 9:42) *
у нас поселок, и воды будем добывать из скважины. Которую будем бурить

Вы что, собираетесь это всё ваять без проекта, по советам с форума?
Serg Ivanov
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 9:42) *
И как понимаю ёмкость башни должна быть кубов на 10, правильно мыслю? Тогда в нее качает насос, а с нее уже самотеком вода поставляется.

Если с пожарным запасом то не меньше 50м3.
kirpetrum
Цитата(andrey R @ 19.6.2015, 9:59) *
Вы что, собираетесь это всё ваять без проекта, по советам с форума?

Боюсь сваять ее даже с советами с форума я не смогу)))

Но чтоб поставить задачу строителям - надо знать все моменты, а я тут ну совсем ноль(((( А проектировщикам-строителям только дай волю, нарисуют что ИМ угодно-выгодно

Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2015, 10:00) *
Если с пожарным запасом то не меньше 50м3.

а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные?
andrey R
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37) *
Но чтоб поставить задачу строителям - надо знать все моменты, а я тут ну совсем ноль(((( А проектировщикам-строителям только дай волю, нарисуют что ИМ угодно-выгодно

Задачу надо ставить не строителям, а проектировщикам. В форме задания на проектирование. Они его сами сделают, Вы же можете обсудить его здесь на предмет адекватности.
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37) *
а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные?

Речь о тушении с гидрантов, запитанных от башни. Пока машина приедет - усё сгорит.
Я б делал резервуар пожарный, а не в башне запас, но это более дорогой вариант
Serg Ivanov
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37) *
а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные?

Ну да ограничения. Пожарные. Их там не мало. СНиП или СП почитайте. Тогда и конкретные вопросы появятся. Да и заключение пожарных по площадке должно быть. У нас во всяком случае так.
kirpetrum
А вот такой вопрос. Если поставить гидроаккумулятор на 1.5-2 куба вместо водонапорной башни. Он как понимаю будет поддерживать давление в системе при условии насоса с водой? И от этого бака протянуть нитку водопровода.
lexa00
в 2-х кубовом баке воды реально меньше половины. Бак ставится, чтобы сгладить работу насоса, а не для запаса воды.
Ставьте башню.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.