Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВА 5541 (344710) 1000 А, с независимым расцепителем на 220В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
farikpwnz
Привет Всем у меня возник вот такой вопрос,поставили мы на тп Автоматический выключатель ВА 5541 (344710) 1000 А, с независимым расцепителем на 220В с блоком мрт2
Я правильно понимаю что в этом автомате нет своей защиты от кз если блок этот не подключать он будет действовать как рубильник....
Если нет то может кто даст совет какой можно щиток для него собрать и схема
Заранее Огромное Спасибо!!!
сибирь
Самый подходящий "щиток" - що-70.
По паспорту на автомат уставка срабатывания выключателеля без выдержки времени для 1000 А - 7 кА +-20%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.