Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние труб бытовой и ливневой канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Treverdsen
Добрый день.

Кто-нибудь сталкивался с проблемой вывода бытовой и ливневой канализации на определенном расстоянии из здания? Можно ли прокладывать эти трубы рядом, выпуск сделать рядом, а затем развести по соответствующим колодцам после выпусков из здания? Как нормируются расстояния безнапорных труб друг от друга во внутрянке?
Dima_UA
если в 1 колодец общесплавной канализации, то рядом прокладают.
а в разные-то развести на растояние, чтобы на выпусках углы не делать.
Treverdsen
Вот так вот просто, никаких норм и правил? Т.е. просто можно взять и поставить трубу на 1 м друг от друга если удобно?
nagger
Расчертите первые колодцы на выпусках с соблюдением нормативных расстояний между сетями. Задолбали вк: выдают для нвк выпуски к1 и к2 с межосевым расстоянием в один метр.
ps: исправьте название темы (что за "расстояние труб"?).
Nasosnik25
Цитата(nagger @ 1.7.2015, 14:34) *
Задолбали вк: выдают для нвк выпуски к1 и к2 с межосевым расстоянием в один метр.


Но ведь вполне себе рабочий вариант с колодцами диам.1000 мм (D внешн 1160 мм) на выпуске.
Ferdipendoz
В этом случае колодцы будут стоять вплотную, соприкасаясь стенками. И при этом лоток в колодце придётся смещать от оси вбок
Nasosnik25
Цитата(Ferdipendoz @ 1.7.2015, 15:15) *
В этом случае колодцы будут стоять вплотную, соприкасаясь стенками.


Не, я имел в виду так:
nagger
Метровый колодец на выпуске бывает, но не всегда; для дк в наших краях - д1,2 м и больше.
Nasosnik25, сколько м в свету от к2-1 до колодца 2?
Nasosnik25
Цитата(nagger @ 1.7.2015, 18:26) *
сколько м в свету от к2-1 до колодца 2?


0,35 м
viva3d
СП 18.13330 таблица 7
Nasosnik25
Цитата(viva3d @ 1.7.2015, 22:20) *
СП 18.13330 таблица 7


Все-таки вводов/выпусков данная таблица не касается - какие еще 1,5 метра между двумя вводами водопровода.
п. 5.4.5.СП 18.13330.2011 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации или водостоков следует принимать не менее:
1,5 м - при диаметре трубопровода ввода до 200 мм включительно;
3 м - при диаметре трубопровода ввода более 200 мм.
Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.
- вот про наш случай.
Ну а расстояние между выпусками канализации ограничено только физической возможностью проложить эти выпуски. Ну и выпуск производственной К3 (именно от общепита) должен быть выше хоз-быт - это п.3.7.СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.