Treverdsen
1.7.2015, 13:25
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой вывода бытовой и ливневой канализации на определенном расстоянии из здания? Можно ли прокладывать эти трубы рядом, выпуск сделать рядом, а затем развести по соответствующим колодцам после выпусков из здания? Как нормируются расстояния безнапорных труб друг от друга во внутрянке?
если в 1 колодец общесплавной канализации, то рядом прокладают.
а в разные-то развести на растояние, чтобы на выпусках углы не делать.
Treverdsen
1.7.2015, 13:31
Вот так вот просто, никаких норм и правил? Т.е. просто можно взять и поставить трубу на 1 м друг от друга если удобно?
Расчертите первые колодцы на выпусках с соблюдением нормативных расстояний между сетями. Задолбали вк: выдают для нвк выпуски к1 и к2 с межосевым расстоянием в один метр.
ps: исправьте название темы (что за "расстояние труб"?).
Nasosnik25
1.7.2015, 13:45
Цитата(nagger @ 1.7.2015, 14:34)

Задолбали вк: выдают для нвк выпуски к1 и к2 с межосевым расстоянием в один метр.
Но ведь вполне себе рабочий вариант с колодцами диам.1000 мм (D внешн 1160 мм) на выпуске.
Ferdipendoz
1.7.2015, 14:15
В этом случае колодцы будут стоять вплотную, соприкасаясь стенками. И при этом лоток в колодце придётся смещать от оси вбок
Nasosnik25
1.7.2015, 14:28
Цитата(Ferdipendoz @ 1.7.2015, 15:15)

В этом случае колодцы будут стоять вплотную, соприкасаясь стенками.
Не, я имел в виду так:
Метровый колодец на выпуске бывает, но не всегда; для дк в наших краях - д1,2 м и больше.
Nasosnik25, сколько м в свету от к2-1 до колодца 2?
Nasosnik25
1.7.2015, 17:37
Цитата(nagger @ 1.7.2015, 18:26)

сколько м в свету от к2-1 до колодца 2?
0,35 м
Nasosnik25
2.7.2015, 9:10
Цитата(viva3d @ 1.7.2015, 22:20)

СП 18.13330 таблица 7
Все-таки вводов/выпусков данная таблица не касается - какие еще 1,5 метра между двумя вводами водопровода.
п. 5.4.5.СП 18.13330.2011
Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации или водостоков следует принимать не менее:
1,5 м - при диаметре трубопровода ввода до 200 мм включительно;
3 м - при диаметре трубопровода ввода более 200 мм.
Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.
- вот про наш случай.