Полная версия этой страницы:
Вентиляция теплого чердака
В жилом многоэтажном доме предусматривается технический верхний этаж отапливаемым,
но вентблоки транзитом выводятся на кровлю с установкой дефлекторов над каждой вытяжной шахтой,
а не в сборный коллектор, как обычно реализуют для теплого чердкака. В случае когда теплый чердак аккумулирует
объем вытяжного воздуха из помещений кухонь и санузлов квартир, устанавливается на секцию общий дефлектор,
который вытягивает не только этот воздух, но и воздух непосредственно циркулирующий в самом техэтаже.
Интересует вопрос вентиляции непосредственного самого чердака, имеющего теплопоступления от регистров,
когда вентблоки идут транзитом на кровлю с индивидуальными дефлекторами. Нужна ли организация продухов
или жалюзийных решеток, нормативных требований по этому вопросу не предусмотрено (или не встречалось) -
хотелось бы узнать решения и мнения для такого случая.
П.С. В текущем проекте на чердаке имеются окна, службе эксплуатации было предложено использовать щелевое проветривание техэтажа.
Вы неверно используете термин теплый чердак - посмотрите СП 23-101-2004 приложение Б.
Поясните, где расположен объект. Чем было обусловлено устройство окон на техэтаже и установка регистров.
Зачем вы вообще собираетесь вентилировать техэтаж - откуда возник вопрос?
ne_rylut
29.1.2016, 20:44
Коллеги, существует ли какой-нибудь нормативный запрет на устройство теплого чердака (удаляемый воздух открыто проходит через пространство чердака) в многоквартирном жилом доме при установке газовых плит? Расположение объекта - Московская обл.
Putivets
29.1.2016, 21:55
Проверка на возможность конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций?
Мы делали с газовыми плитами, прошли госэкспертизу.
Цитата(ne_rylut @ 29.1.2016, 20:44)

Коллеги, существует ли какой-нибудь нормативный запрет на устройство теплого чердака (удаляемый воздух открыто проходит через пространство чердака) в многоквартирном жилом доме при установке газовых плит? Расположение объекта - Московская обл.
Нет, не существует запретов.
Природный газ (при аварийных утечках) вниз не опускается, а вверху может свободно выйти - тёплый чердак заканчивается шахтой ВЕ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.