ylegach
Всем здравствуйте!
Делаю подпор в два грузовых лифта в производственном здании(один просто грузовой-второй дополнительно имеет статус-перевозка пожарных). Лифты перевозят погрузчики(типа газели), т.е погрузчик прямо с улицы въезжает на первом этаже и выезжает на 2. 3. 4 этажах. Здание все категории А.
Считаю подпор с шахту лифта и запуталась:
по АВОК надо 10900 куб.м/ч
по ВНИИПО надо 31000куб.м/ч
по пособию к СНиП 2.04.05-91 надо 23100куб.м/ч
Что то слишком большое расхождение... это настораживает.
Почему такая большая разница в расчетах? Кто-нибудь с таким сталкивался?
я везде выкинула входную группу, т.е я везде учитываю, что попадаю сразу на улицу!
В принципе, расчет то идет по одним законам, т.е хотя-бы порядок цифр должен быть один...
Злой
Хотелось бы взглянуть на расчеты, может ошибка где.
Считаем только по МР к СП 7...
zvyagaaa
Пособие сразу к черту - по нему сейчас считать нельзя.
В АВОК и ВНИИПО разные аэродинамические модели. К примеру, в них разные данные по характеристике газопроницанию дверей smile.gif Причем они сильно разные выходят.
Злой
Согласен МР - не идеал, но расчеты принимали у нас именно по ним.