Akila
Коллеги, подскажите пжл
п. 6.3.3 СП154 однозначно отсекал возможность использования естественного притока для компенсации дымоудаления.
В вступившем в действие Постановлении №1521 в перечне я данного СП не нахожу.
Так все таки возможно ли использование данного решения или нет. Речь идет о стандартном подземном одноуровневым паркинге под жилым многоэтажным домом.
Sindarkon
СП154 - документ МЧС. Соответственно, прилагается он к ФЗ-123, а не ФЗ-384, и числится в приказе №474.