Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет насоса эжектора аэратора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
MEX-74
Всем привет!
Хочу установить такую штуку в резервуар с промстоками.
Как рассчитать:
- Напор/расход насоса
- диаметр трубки всаса воздуха имея конкретную длину
- саму трубку вентури, длинный участок диаметр уширения, длина перехода
Нигде в книжках найти не могу.
Нагуглил такое изображение (см. приложение).
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 14.7.2015, 8:42) *
Всем привет!
Хочу установить такую штуку в резервуар с промстоками.
Как рассчитать:
- Напор/расход насоса
- диаметр трубки всаса воздуха имея конкретную длину
- саму трубку вентури, длинный участок диаметр уширения, длина перехода
Нигде в книжках найти не могу.
Нагуглил такое изображение (см. приложение).

Ищите водоструйные насосы (гидроэлеваторы).
Вода или воздух - им без разницы.
http://www.brandservic.ru/tovary/gidroelevator-g-600
http://www.brandservic.ru/tovary/penosmesitel-ps-1-i-ps-2
miter
Так как все-таки рассчитать эжектор?
Вот есть насос и напорная труба в резервуар. Нужно на конце трубы поставить эжектор так, чтобы количество подсасываемого воздуха было не меньше 15% расхода воды в трубе.
Насос и геометрия известны.
С какой стороны подступиться?
al1981
тут теория струйных насосов, если хочется подсчитать.
https://www.proektant.org/books/1989/1989_S...ye_apparaty.pdf
archiglasing
ставил в усреднитель для перемешивания и отдувки тухлого стока. ставил в рамках бюджета. в итоге там оказались насосы мощностью 0,75 кВт. эжектор сами варили. в итоге дул, но не сильно. производительность по воздуху сильно зависела от уровня воды в усреднителе (с повышением уровня увеличивается напор). короче, я так понял, там не столько расход важен сколько напор. на резервуар в 25 кубов высотой 2,6 м (если блочно модульное) насос на 1,5 кВт в самый раз будет. получается мешалка эффективней. 0,6 кВт достаточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.