Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.
Есть объект, на котором требуется управлять вентиляционной установкой, расположенной в 300метрах от щита управления. Вентилятор управляется частотным преобразователем инноверт IBD. Мощность электродвигателя - 30 кВт, вентилятор - свободное колесо. Частотный преобразователь удален от электродвигателя на 300 метров. Проектное решение, якобы из соображений взрывозащищенности. Из-за такой удаленности было принято решение снабдить частотный преобразователь синус-фильтром.
Суть проблемы: в частотном преобразователе потекли электролитические конденсаторы звена постоянного тока. Производитель утверждает, что виной тому стали установленные синус-фильтры, т.к. (цитата) "...подключение на выход устройства, содержащего конденсаторы, недопустимо увеличило реактивный ток через электролитические конденсаторы преобразователя, что вызвало их выход из строя."
Вопрос - действительно ли синус-фильтр мог вызвать повреждение этих конденсаторов? Синус-фильтры вроде как предназначены именно для работы с частотными преобразователями, например рекомендации интехникс: http://www.intechnics.ru/article_drossel.html