Цитата
Здесь, как раз таки на форуме, читала тему, если не получается объединить воздуховод, то каждый клапан должен удалять расчетное количество воздуха, так как не ясно в каком месте коридора начнется пожар. Поэтому и делаю две системы с одинаковым расчетным расходом воздуха.
Вы ведь когда считали расход дыма принимали, что дымовой слой будет распространен по всей площади коридора, а не от такой до такой оси дым будет, а дальше его нет.
Поэтому дымоудаление делается со всей площади коридора, а не только его части.
Форум это просто чье-то мнение и принимать его за правду жизни стоит в исключительных случаях, когда ваше ИМХО
совпадает с изложенным и вы для себя и для кого угодно можете его обосновать.
Если сделать так, как вы прочитали, то нужно делать пожароадресную сигнализацию. Хотя это глупо для коридора, дым и так будет везде.
Дело ваше, вам отстаивать принятые решения....
Цитата
Неужели,легче писать человеку который обращается за советом, что он безмозглый, и отсутствует логика. Чем подсказать , направить в нужное русло. По-моему все так учились спрашивали у старших, у более опытных. Неужели вы как только сели за рабочее место, сразу сходу всё сдалали.
Спасибо, что потратили время на написание письма. Буду искать помощи в других местах
Понимаете, вы хотите, чтобы вам все разжевали и положили в ротик в теме, где и эксперты не всегда сходу разбираются.
Понятное дело обижаться легче, чем думать....