Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кнопка управления дымоудалением и "ручник" у выхода - одно и то же?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Owen
Снова цитирую истерзанный п.7.20 СП7.13130.2013

"Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения)
и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)

Вышеупомянутые кнопки - это все же что, специальные кнопки, которые должны запускать только дымоудаление? Или это обычные ручные извещатели, входящие в состав проекта АПС?
Как сделать правильно? У вас были случаи, когда требовали отдельные кнопки (извещатели) для запуска дымоудаления на этаже? То есть такая рисуется картина - рядом с эвакуационным выходом висит привычный пожарный ручной извещатель и рядом с ним извещатель, запрограммированный только на запуск дымоудаления. Или обычно удается доказать что ручной извещатель и есть та самая кнопка?
У Рубежа в каталоге есть специальные извещатели - желтые с надписью ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ...
Кто что думает по этому поводу?
Злой
Делаем дистанцию и закладываем сертифицируемые шкафы АСБ-Сервис (со всеми кнопочками и лампочками).
Не видим смысла в установке доп. кнопок, т.е. они (кнопки) для кого? Хотя такие делают.
Может я старею и не знаю нюансев...?
Посмотри и при необходимости проконсультируйся здесь: http://av-el.ru/
Owen
Цитата
Делаем дистанцию и закладываем сертифицируемые шкафы АСБ-Сервис (со всеми кнопочками и лампочками).


При сдаче объекта вопросов по наличию этажных кнопок запуска дымоудаления не возникало?
Ost
Цитата(Owen @ 28.7.2015, 21:37) *
Вышеупомянутые кнопки - это все же что, специальные кнопки, которые должны запускать только дымоудаление? Или это обычные ручные извещатели, входящие в состав проекта АПС?

Кто что думает по этому поводу?

Так думают во ВНИИПО
Owen
Ost Спасибо за ссылку, помимо указанного письма нашел еще массу полезных сведений!
Злой
Не возникло, т.к. для проверки (открытия/закрытия) около каждого ОЗК предусматриваем кнопочки с индикацией.
Ost, спасибо за ссылку...
Owen
Цитата
Не возникло, т.к. для проверки (открытия/закрытия) около каждого ОЗК предусматриваем кнопочки с индикацией.


Но ведь это кнопки для проверки клапанов в процессе эксплуатации, а не для запуска системы дымоудаления в защищаемой зоне...

Для себя принял решение ставить отдельные извещатели на запуск дымоудаления рядом с эвакуационными выходами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.