Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: электрообогрев труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Mirvalda
Офисное здание, внизу подвал-автостоянка, открытая, то есть зимой там будет минусовая температура. Надо ли делать электрообогрев труб и если надо, то каких? Вода? Горячая вода? Обратка? Фекальная канализация? Ливневая канализация? И какой толщины надо ставить изоляцию? 2 см или 5 см, если каменную вату?
OlgaO
Лучше чем здесь http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=10535 - не скажешь!
andrey R
Могу добавить, что на этой открытой стоянке под домом можно организовать маленькое отапливаемое помещение. Типа будки охраны или технического помещения. Займёт пару машиномест, зато и водопровод нормально заведёте и канажку выпустите.
Ольга - решпект biggrin.gif
Mirvalda
Хм...ситуация несколько другая. Вся разводка идёт под потолком подвала, так что о отапливаемых помещения речь не идёт. Так надо или нет? Кто знает? Воду холодную точно надо. А вот горячию - нужен ли электрообогрев или хватит простой изоляции? И канализация?
andrey R
Цитата
Вся разводка идёт под потолком подвала

Так в подвале же плюс всегда! Зачем обогрев? Теплоизоляция отопления и ГВС, водопровод - если только от конденсата.
А открытая стоянка в подвале - это как?
Mirvalda
Может неудачно выразилась - в подвале будет темперетура такая же, как на улице. То есть тут подвала- окона не застеклены, пандус открыт и т.п. Там же машины будут парковать.
Алиса-X
если горячую отключат она тоже разморозится... была тема "теплоспутник" где то в отоплении лежит, найдите поиском
andrey R
Если окна есть - всё же полуподвал? Замёрзнут тогда трубы то sad.gif Низзя так.
Алиса, а Вы как эту проблему порешали?
andrey R
Вообще говоря - безобразие. Архитекторы выкидывают техническое подполье из экономии biggrin.gif
А трубы - куда хочешь! Мило wink.gif
Алиса-X
Цитата
Архитекторы выкидывают техническое подполье

это не архитекторы... это что бы побольше квадратов продать sad.gif какое-то слово такое умное есть для этого дела biggrin.gif
Цитата
Алиса, а Вы как эту проблему порешали

под канажку - тех.коридоры, В1 - электрообогрев, выдаю задание электрикам... ну а если Т3,Т4 ухитрятся разморозить при наших зимах...
andrey R
Цитата
это не архитекторы... это что бы побольше квадратов продать

А-а-а, так это инвестор изнасиловал архитектора! А он - всех остальных...
Понятно. wink.gif
irvik29
"под канажку - тех.коридоры, В1 - электрообогрев, выдаю задание электрикам..."
Алиса, подскажите, пожалуйста, трубы В1 металлические - эксперт требует электрообогрев их и ВУ, только у меня газовые котлы в каждой квартире на ГВ и отопление, что делать???? helpsmilie.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.