Здравствуйте.

Есть чиллер 30RA033D9HBC с панелью управления PRO-DIALOG JUNIOR.
Уставка температуры +7 для этиленгликоля.
Пуск проходит нормально - включается насос этиленгликолевого контура, после задержки включается компрессор и и вентиляторы. Но потом появляется надпись OvErridE cooling. И компрессор работает без остановки. Температура этиленгликоля понижается до -5-10. Обмерзает трв, насос, компрессор, пока не сработает авария по низкому давлению.
Сначала рабочее давление в норме, но потом при обмерзании понижается до -10, давление конденсации тоже в норме. Температура до фильтра фреона и после него на ощупь одинаковая.
Фильтр этиленгликоля тоже чистый. Циркуляция есть, насос качает.

Почему не срабатывает отключение компрессора при достижении этиленгликолем заданной температуры?

Нашёл инструкцию, прилагаю к делу. Вот цитата

OvErridE - Limit: The operating conditions do not allow total unit operation.
Ограничение: Условия работы не позволяют работать всему юниту.

Помогите разобраться.


Airflow
Было что-то подобное когда я датчик температуры забыл в трубу воткнуть.
zenko
Цитата(Airflow @ 6.8.2015, 16:05) *
Было что-то подобное когда я датчик температуры забыл в трубу воткнуть.


Да, похоже на то.
Сегодня проверил показания датчиков в теплообменнике и оказалось, что они неисправные.
Показания +90.0.
Теперь надо найти их тип и заменить. Как заменю, отпишу.

Спасибо, Airflow