Здравствуйте.
Есть чиллер 30RA033D9HBC с панелью управления PRO-DIALOG JUNIOR.
Уставка температуры +7 для этиленгликоля.
Пуск проходит нормально - включается насос этиленгликолевого контура, после задержки включается компрессор и и вентиляторы. Но потом появляется надпись OvErridE cooling. И компрессор работает без остановки. Температура этиленгликоля понижается до -5-10. Обмерзает трв, насос, компрессор, пока не сработает авария по низкому давлению.
Сначала рабочее давление в норме, но потом при обмерзании понижается до -10, давление конденсации тоже в норме. Температура до фильтра фреона и после него на ощупь одинаковая.
Фильтр этиленгликоля тоже чистый. Циркуляция есть, насос качает.
Почему не срабатывает отключение компрессора при достижении этиленгликолем заданной температуры?
Нашёл инструкцию, прилагаю к делу. Вот цитата
OvErridE - Limit: The operating conditions do not allow total unit operation.
Ограничение: Условия работы не позволяют работать всему юниту.
Помогите разобраться.