Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отсутствие ливневой канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
kondictv
Доброго всем дня!

Управление по благоустройству выдали письмо о невозможности приема ливневых стоков от здания и территории, ввиду отсутствия таковых в данном районе.
По факту здание находится на застроенной территории, 6 этажей, внутренние водостоки. Врезать их некуда, т.к. сети ливневой канализации нет. От прилегающей территории ливневые стоки также отводить некуда. На местности ливневка вообще никак не решена, все бежит как придется. Но проблема в том, что проект на все здание идет на экспертизу и как согласовать решения по ливневому стоку, если подключать его некуда?

В связи с этим вопрос:
1. Не могу найти норм, где оговорена ситуация, когда некуда сбрасывать ливневые стоки. Пруд приемник около здания ставить попросту некуда. Если делать какой-то дренажный колодец, то с кем в этом случае нужно согласовать такое решение?

2. Можно ли ссылаясь на пункт СП 32.13330.2012, п 7.1.5. попробовать получить разрешение сбросить ливневые стоки от здания в бытовую канализацию? Но водоканал маловероятно пойдет на это решение.


Как-то так. Есть ливневые стоки, сбрасывать их некуда, и где найти нормативно обоснованные решения при такой ситуации решил спросить здесь.

Спасибо!
Водяной
Делать открытые выпуски на проезжую часть. Во многих мелких городах ливневки нет. Это не мешает здания строить.
Ливневка должна появляться при планировочных решениях. Т.к. это линейный объект, он должен быть заказан администрацией района как отдельный проект. Так по жизни должно быть.
инж323
Цитата(kondictv @ 8.8.2015, 5:18) *
Доброго всем дня!

Управление по благоустройству выдали письмо о невозможности приема ливневых стоков от здания и территории, ввиду отсутствия таковых в данном районе.
По факту здание находится на застроенной территории, 6 этажей, внутренние водостоки. Врезать их некуда...



Спасибо!

сброс осуществляете на рельеф. Проектом благоустройства\генпланом предусматривается отвод стоков с участка вертикальной планировкой. Письмо отдела благоустройства города прикладываете к проекту ВК.
А там и придорожных кюветов нет? Многие малые города ими спасаются,когда нет сетей К2.
kondictv
Да, но это не малый город. Просто на территории строительства ничего подобного нет, ни кюветов ни оврагов. Проезжая часть тоже далеко. Единвственно куда может бежать вода - по прилегающей дороге, которая по сути грунтовка вниз с сопки, а там куда глаза глядят.
Dunay
Доброго время дня!
У меня ситуация подобная ситуация. Маленький областной городок (почти деревня). Заказчик не хочет брать ТУ на сброс, да и нет там никакой ливневки. Раздел ГП организует открытый сброс дождевых вод по рельефу к ближайшей дороге. Но у меня на площадке еще есть и грунтовые воды (0,5 м от поверхности земли). Мне необходимо запроектировать систему дренажной канализации. Но ее тоже некуда сбрасывать?!! Пруд строить на территории не могу. Можно ли запроектировать пластовый дренаж. Под зданиями дренажная постель + пристенный дренаж, а далее по трубчатым дренам в открытые водоотводящие лотки вдоль дороги?? Или проектировать открытую дренажную систему? Что она собой представляет не очень представляю.
Подскажите можно ли сбрасывать дренаж в открытые лотки вдоль дороги? Надо ли брать от заказчика письмо - о невозможности приема ливневых стоков от здания и территории, ввиду отсутствия таковых в данном районе.
Fatik
Получите ТУ от владельца дороги(точнее зак пусть получит), посчитайте пропустят ли данные лотки дополнительный расход и вуаля, дальше или аккумулирующий городить, чтоб пропустил, или ТУ на сброс получать в водоем(овраг) где бы он ни был.
Водяной
В малых населенных пунктах, где нет ливневой канализации, поверхностный сток отводиться по лоткам и кюветам вдоль дорог.
Поэтому логика отведения должна соответствовать таким решениям.
Дренаж также нужно выбрасывать в придорожные кюветы. Либо другие овраги - балки естественного происхождения, при условии их проточности...
maxbak
Добрый день.
Есть такой вопрос:

Ранее была заводская территория. И были два здания, торцами примыкающие к одной из центральных улиц города. В одном здании теперь торговая площадь, а второе удачно сгорело, и на его месте сделали парковку на 240 мест.
Есть задача отвести дождевую воду.
Причем на проезжей части есть ливневая канализация, но УДКХ не согласовывает подключение к ней. Якобы нет у них технической возможности.
Но ранее стоки с существующего здания в неё уходили! Т.е. наверное этот приемный колодец ливневки был рассчитан?

И можно ли в случае отказа УДКХ расположить рядом с парковкой два дренажный (поглощающий колодец)?
Есть необходимость его согласовывать?
timofeyprof
Цитата(maxbak @ 9.6.2016, 13:58) *
Добрый день.
Есть такой вопрос:

Ранее была заводская территория. И были два здания, торцами примыкающие к одной из центральных улиц города. В одном здании теперь торговая площадь, а второе удачно сгорело, и на его месте сделали парковку на 240 мест.
Есть задача отвести дождевую воду.
Причем на проезжей части есть ливневая канализация, но УДКХ не согласовывает подключение к ней. Якобы нет у них технической возможности.
Но ранее стоки с существующего здания в неё уходили! Т.е. наверное этот приемный колодец ливневки был рассчитан?

И можно ли в случае отказа УДКХ расположить рядом с парковкой два дренажный (поглощающий колодец)?
Есть необходимость его согласовывать?

стоки с кровли и стоки с проезжей части будут по составу не одинаковые. Отказ должен быть мотивирован. Возможно без устройства ЛОС не разрешают.
nagger
Да что лос. Вот лежит у них, допусти, дк 800, и работает она с подпором...
П. 13 ППР от 13.02.2006 N 83: Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения) в случаях, указанных в пункте 12 настоящих Правил, существует: при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса; при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.
Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
upd: Смущает, конечно, это "за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения".
Водяной
Если территория города, то обязаны выдать ТУ. Другое дело, если сети не пропускают уже расход предполагаемый, тогда в ТУ прописывают обременения.
Обременения могут быть очень крутыми. Были случаи у нас отказа от проектирования объекта по причине слишком больших обременений.
Это может и реконструкция очистных и перекладка магистрального коллектора по городу.

Почему обязаны. Потому, что прокладывать параллельные сети одного назначения по улицам, где нет места, это должна крестить архитектура города. Не положено.
Если есть возможности по ширине, то возможно. Но я таких улиц не видел, если честно...

Получается, что для двух зданий нужно ветку тянуть отдельную. Потом ещё от другого, потом ещё построят. Это абсурдно.
maxbak
Цитата(timofeyprof @ 9.6.2016, 17:19) *
стоки с кровли и стоки с проезжей части будут по составу не одинаковые. Отказ должен быть мотивирован. Возможно без устройства ЛОС не разрешают.


Спасибо, я это прекрасно понимаю. Хотел сказать не про качество стоков, а про объем. Если вся структура была рассчитана на на мое здание, то почему сейчас нет возможности?
Здания построены в 1957 году. Ливневая канализация сделана в 1969 году. Наверное объем учитывался?!
maxbak
Цитата(Водяной @ 9.6.2016, 19:30) *
Если территория города, то обязаны выдать ТУ. Другое дело, если сети не пропускают уже расход предполагаемый, тогда в ТУ прописывают обременения.
Обременения могут быть очень крутыми. Были случаи у нас отказа от проектирования объекта по причине слишком больших обременений.
Это может и реконструкция очистных и перекладка магистрального коллектора по городу.


Согласен. Я бы не хотел попасть в рабство smile.gif

В частном разговоре с УДКХ, мне показали запрос от одной новостройки (гипермаркет) на другом конце города, там тоже есть ливневка, но нет очистных - там застройщикам поставили условие выполнить очистные (не буду врать - кажется около 3,5 млн. руб.) Понимаю, что это не самая глобальная цифра по очистным, но в целом - не приятно.

У меня схожая ситуация. До реки 700 м. Я, в том числе, могу и по своей территории пройти до реки. Могу в общую ливневку сбросить. Могу даже нефтеловушки поставить (например) перед сбросом в общую ливневку.

И на вопрос никто не ответил:

Могу ли я сделать колодцы рядом с парковкой? К кому идти за разрешением по ним? Или можно самовольно?

Спасибо всем за суету smile.gif
Водяной
Цитата(maxbak @ 10.6.2016, 5:16) *
В частном разговоре с УДКХ, мне показали запрос от одной новостройки (гипермаркет) на другом конце города, там тоже есть ливневка, но нет очистных - там застройщикам поставили условие выполнить очистные (не буду врать - кажется около 3,5 млн. руб.) Понимаю, что это не самая глобальная цифра по очистным, но в целом - не приятно.


Если указали на устройство очистных, это значит у города нет своих общих очистных сооружений. Такое сплошь и рядом.



Цитата(maxbak @ 10.6.2016, 5:16) *
Могу ли я сделать колодцы рядом с парковкой? К кому идти за разрешением по ним? Или можно самовольно?


Это называется колодцы-поглотители. Согласовывать не нужно. Но их сделать далеко не везде можно.
Во-первых, нужно, чтобы грунтовая вода была низко.
Во-вторых, грунт позволял фильтровать большое количество воды. В идеале песчаный грунт. Если суглинки или глины, то под вопросом сразу такое решение.

Представляете ливень. Объем воды приличный. Колодцами обычными не обойтись.
А, если грунты глинистые, и исключена первичная быстрая фильтрация, то при ливнях Р>1 территория будет заливаться.
Еще момент интересный, т.к. система будет тупиковая, то вода после дождя будет стоять в сети. А это тут же отложения взвесей. Т.е. сети будут играть роль отстойника.
Хорошо, если территория вся в асфальте и убирается....
Дружок
А почему нельзя использовать полимерные емкости для временного хранения ливневых стоков? После дождя эти стоки можно откачать с помощью машин и сбросить в указанном городскими службами месте.
nagger
Цитата(Дружок @ 10.6.2016, 9:41) *
А почему нельзя использовать полимерные емкости для временного хранения ливневых стоков?

Можно, почему нельзя. Объем только подберите.
А вообще:
Цитата(maxbak @ 10.6.2016, 5:16) *
До реки 700 м. Я, в том числе, могу и по своей территории пройти до реки. Могу в общую ливневку сбросить

700 м до реки, по своей земле. Это ж сколько га своя территория? Вы на ту какой объем на сброс подавали и какая сеть идет по улице?
Водяной
Цитата(Дружок @ 10.6.2016, 9:41) *
А почему нельзя использовать полимерные емкости для временного хранения ливневых стоков? После дождя эти стоки можно откачать с помощью машин и сбросить в указанном городскими службами месте.

Откачать машинами?)))) Прикиньте, сколько берет ассенизационная машина за раз, объем накопления и за сколько раз она вывезет...И сравните с суммарной стоимостью всех ходок...


maxbak
Цитата(nagger @ 10.6.2016, 13:59) *
Можно, почему нельзя. Объем только подберите.
А вообще:

700 м до реки, по своей земле. Это ж сколько га своя территория? Вы на ту какой объем на сброс подавали и какая сеть идет по улице?


Это заводская (наша) территория. А сеть куда хотим сбросить городская - за неё сейчас УДКХ и Б отвечает.

Парковка около 12 000 кв.м. - думаю просто накопительными емкостями не решить. Поэтому вариант с поглотительными колодцами предпочтительней, хотя судя по Вашим вопросам и предложениям мы по геологии не пройдем. У нас вода стоит на 2,75 м. так как река рядом, и старое русло по нашей территории проходило. И почва - суглинок.

Капец! Что делать ребята?
Если кто-то готов к мозговому штурму, могу выслать съемку территории с высотами.

Выручайте!

P.S.
У нас нет реальной проблемы воды на парковке - она существует в нескольких местах (6-7 очень не больших луж) но ливневка должна быть обязательно, и мы хотим остаться для города белыми и пушистыми. Как говорится и рыбку съесть и денег сэкономить.
miter
Цитата(maxbak @ 14.6.2016, 4:49) *
Выручайте!
мы хотим остаться для города белыми и пушистыми. Как говорится и рыбку съесть и денег сэкономить.


Получайте разрешение на сброс в речку, делайте свои сети, ставьте свои очистные и сбрасывайте в указанную вам точку. Белее не бывает. Про экономию не скажу smile.gif
maxbak
Цитата(miter @ 14.6.2016, 13:45) *
Получайте разрешение на сброс в речку, делайте свои сети, ставьте свои очистные и сбрасывайте в указанную вам точку. Белее не бывает. Про экономию не скажу smile.gif


Спасибо, я понял.

Так как это Новокузнецк, тут экология реки нарушена уже очень давно, и сейчас к Абе (река) даже японцы не подходят - приборы показывают данные как у саркофага в Припяти smile.gif
Утрирую конечно...

Но в связи с этим 99% откажут - скажут, что и так все с рекой грустно...


Я попробую - все равно.
nagger
Почему откажут? - не в водохранилище сбрасываете же.
miter
Цитата(maxbak @ 14.6.2016, 10:25) *
Но в связи с этим 99% откажут - скажут, что и так все с рекой грустно...


Наоборот, вы своим очищенным стоком будете разбавлять грязную речную воду)))
Dan1
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста, у меня такая ситуация.
Запроектированы ЛОСы (2 штуки). Существует мост через реку...Вода стекает по мосту в разные стороны и далее по проезжей части стекает в запроектированную ливневую канализацию. От каждого ЛОСа до реки по 200м. Раньше был сброс по проекту на рельеф, эксперт запретил, говорит грунты там глина водоупорная. Тянуть сеть в реку очень дорого, да еще и на каждом берегу очень большие насыпи (холмы), чтобы сбросить стоки это нужно пересекать холмы, а это огромные затраты и огромные объемы земляных работ. Ставить резервуар...они очень большие по типовым проектам...
Сами ЛОСы запроектированы маленькие (4 и 10 л/с)

Помогите, что в таком случае можно сделать, как быть с сбросом воды?
Водяной
Цитата(Dan1 @ 18.11.2016, 11:37) *
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста, у меня такая ситуация.
Запроектированы ЛОСы (2 штуки). Существует мост через реку...Вода стекает по мосту в разные стороны и далее по проезжей части стекает в запроектированную ливневую канализацию. От каждого ЛОСа до реки по 200м. Раньше был сброс по проекту на рельеф, эксперт запретил, говорит грунты там глина водоупорная. Тянуть сеть в реку очень дорого, да еще и на каждом берегу очень большие насыпи (холмы), чтобы сбросить стоки это нужно пересекать холмы, а это огромные затраты и огромные объемы земляных работ. Ставить резервуар...они очень большие по типовым проектам...
Сами ЛОСы запроектированы маленькие (4 и 10 л/с)

Помогите, что в таком случае можно сделать, как быть с сбросом воды?

Способа два навскидку: фильтрация в грунт и сброс после очистки в водоем.
Первый у Вас, судя по вводным, не пройдёт.
Второй пройдёт.
Делать резервуары накопительные и насосами кидать к выпуску через колодец-гаситель - плохая схема (в рекомендациях НИИ Водгео есть расчет такой комбинации). Считаете на Р=1, а что делать, когда Р=10, к примеру?
КНС на ливневке на основной сток вообще делают при жёстком обосновании. Когда другие схемы не работают - к примеру, котлован в рельефе.
Dan1
Есть вариант еще поставить дренажные колодцы, если грунт позволит. Если ниже залегания глины обнаружится песок, то установить колодец такой высотой, чтобы дно колодца было ниже залегания глины. Только вот понравится ли это эксперту и вообще согласование, нормы.... Я с таким не сталкивался. И если можно такой вариант, то сколько колодцев ставить и на каком шаге друг от друга, как их соединить.....?
Водяной
Цитата(Dan1 @ 18.11.2016, 15:35) *
Есть вариант еще поставить дренажные колодцы, если грунт позволит. Если ниже залегания глины обнаружится песок, то установить колодец такой высотой, чтобы дно колодца было ниже залегания глины. Только вот понравится ли это эксперту и вообще согласование, нормы.... Я с таким не сталкивался. И если можно такой вариант, то сколько колодцев ставить и на каком шаге друг от друга, как их соединить.....?

Маловероятно...Глина же у Вам не на два метра слой. Если у будет песок, то глубоко скорее всего.
Это называется колодец-поглотитель. Поищите в инете, есть и схемы и расчеты. Сейчас выпускают пространственные каркасы пластиковые для объемной фильтрации.
Если будет песок с хорошей фильтрацией, то может пройти, стока с половины моста мало.
Voproseg
Добрый день! Помогите решить проблему, пожалуйста!
На участке проектирования нет и не планируется ливневой канализации. Ливневка от зданий на рельеф. Площадка находится в охранной зоне реки (сброс дренажных вод запрещен). У здания проектируется система пристенного дренажа. Вопрос - куда можно (хотя бы как вариант) сбрасывать воду от дренажа? Есть вариант установки насосной станции, т.е. расстояния, в пределах разумного, не принципиальны.
speleos
Ну варианта два:
1. Собрать и отвести туда где есть К2.
2. Собрать, почистить и выпустить.

Чисто из любопытства: депрессию грунтовой воды посчитали?
Чтобы небыло такого, что гоняете воду по кругу: дренаж-река-грунт-дренаж.
Точнее, оно так и будет, но чтобы с должным эффектом осушения.
shershakova.aa
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я начинающий специалист. Объект на Чукотке. Нефтебаза. Запроектирована ливневая канализация подземная на территории резервуарного парка, на глубину отсыпки. Согласовано с заказчиком. Есть еще территория небольшая, где располагается заправка автоцистерн. Технологический пролив собирается с территории технологическими трубами в накопительную емкость. А вот ливневые стоки с данной территории было принято не отводить. Территория асфальтирована, без бордюров. Ген. планист сделает вертикалку, чтобы стоки отводились на прилегающую территорию. Там отсыпка на 2,1 из щебенки и дальше грунт. Вопрос вот в чем: Каким документом можно подтвердить данное решение для экспертизы?
Водяной
Цитата(shershakova.aa @ 4.12.2019, 8:32) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я начинающий специалист. Объект на Чукотке. Нефтебаза. Запроектирована ливневая канализация подземная на территории резервуарного парка, на глубину отсыпки. Согласовано с заказчиком. Есть еще территория небольшая, где располагается заправка автоцистерн. Технологический пролив собирается с территории технологическими трубами в накопительную емкость. А вот ливневые стоки с данной территории было принято не отводить. Территория асфальтирована, без бордюров. Ген. планист сделает вертикалку, чтобы стоки отводились на прилегающую территорию. Там отсыпка на 2,1 из щебенки и дальше грунт. Вопрос вот в чем: Каким документом можно подтвердить данное решение для экспертизы?

С нефтебазы Вы не делаете очистку ливневки? Я думаю завернут Вас...
Young
Цитата(shershakova.aa @ 4.12.2019, 8:32) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я начинающий специалист. Объект на Чукотке. Нефтебаза. Запроектирована ливневая канализация подземная на территории резервуарного парка, на глубину отсыпки. Согласовано с заказчиком. Есть еще территория небольшая, где располагается заправка автоцистерн. Технологический пролив собирается с территории технологическими трубами в накопительную емкость. А вот ливневые стоки с данной территории было принято не отводить. Территория асфальтирована, без бордюров. Ген. планист сделает вертикалку, чтобы стоки отводились на прилегающую территорию. Там отсыпка на 2,1 из щебенки и дальше грунт. Вопрос вот в чем: Каким документом можно подтвердить данное решение для экспертизы?

Никаким.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 5.51 На территории объектов следует предусматривать закрытую систему дождевой канализации.
Это то что вам эксперт ВК напишет. А эколог сверху накинет, что нечищенные нефтесодержащие стоки на рельеф нельзя.
andrey R
Цитата(Young @ 4.12.2019, 9:59) *
эколог сверху накинет, что нечищенные нефтесодержащие стоки на рельеф нельзя.

Очищенные - тоже низя wink.gif
Young
Согласен, коряво написал smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.