Лопарь
Добрый день!
Форум читал давно, решил зарегистрироваться. Это первое сообщение, прошу сильно не ругать, с пожарными резервуарами столкнулись впервые.
ДЮСШ по горнолыжному спорту получила предписание от пожарников и должна установить у своей базы на склоне горы пожарные резервуары (в предписании водоем).
Обратились к нам за проектом. Мы им предложили 2 полузаглубленных обвалованных стальных резервуара. Такое решение потому, что склон крутой - о водоеме не может быть и речи.
Заглубится тоже непросто - грунт скальный массив, только взрывать. Нашли естественную складку, туда и думаем поместить резервуары. Выслали заказчику смету на ПД и РД.
Получили вопрос от заказчика - зачем два резервуара? Мол посмотрите на сайте госзакупок - почти все ставят по одному.
Посмотрел и возникли вопросы:
1. Действительно, в более чем половине случаев ставят один резервуар. Получается п.9.10 СП 8.13130.2009 в каких-то случаях необязателен?
2. Многие ставят либо один резервуар 50 куб.м, либо 2 по 25 куб.м. Но ведь минимальный расход воды - 5 л/сек, объем на 3 часа - 54 куб.м.
В чем тут дело?
3. Большинство, в том числе и школы, собираются устанавливать резервуары вообще без проектов. Выставили на сайт дефектную ведомость и смету, подписанную директором школы.
Так может просто проконсультировать заказчика по смете, а проект не нужен?
4. Немногие проекты, что есть на сайте, состоят из 3-4 листов графики и ПЗ. Это стадия П. Рабочки нет и это выставляется на стройку.
Вопросы может и глупые, но мы в тупике. У нашей проектной конторы направление - металлургия, работаем в составе крупного комбината. Делаем проекты, ходим с ними на ЭПБ, ГГЭ. С бюджетными заказчиками последний раз работали лет 5 назад, ну и как говорил, пожарные резервуары делать не приходилось.
Подскажите, в каком объеме делать проект, чтобы нормально пройти экспертизу. По объему рабочки и ее необходимости пусть решает заказчик - надо она ему или нет.


olleg
9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.
freese
1. В случае не компетентности этих установщиков
2. Например предусмотрено одновременное пополнение резервуаров, или см. п.1
3. Это их проблемы, но если не ошибаюсь, в большинстве городских администраций проекты требуют
4. "Итакпостроят"