Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепло уносимое охлаждающей водой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
arshavin
Приветствую! у кого то есть расчет теплоотдачи (от нагретой поверхности трубы горизонтальной к воде) теплоноситель пар в трубном пространстве
и можно ли при расчетах принимать ориентировочные значения указанные в литературе:
Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи при конденсации водяных паров 1 = 4000…15000 Вт/(м2К), а для воды, проходящей по трубному пространству 2 = 1200…5800 Вт/(м2К).
Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи от конденсирующегося пара к воде К = 800…3500 Вт/(м2К)
T-rex
Ориентировочные нужно принимать для выбора аппарата, потом имея конструкцию выбранного аппарата выполняют проверочный расчет на достаточность поверхности

Расчеты коэффициентов теплоотдачи для различной геометрии труб можно взять в справочнике химика Дж. Перри
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.