yang_s
Есть пример проекта многоэтажного дома, в котором запроектирована система дымоудаления с первого этажа. Коридор меньше 15 метров.
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста – на каком основании это могло бы быть сделано? Можно ли в этом проекте не закладывать систему ДУ с первого этажа?
И есть обратный вопрос: в каком случае из коридоров 1-го этажа многоэтажных зданий различного назначения не надо предусматривать систему ДУ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aas3
Цитата(yang_s @ 27.8.2015, 9:48) *
...
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста – на каком основании это могло бы быть сделано?
...

СП 7.13130.2013 п.7.2 "а", "г".
ИОВ
Цитата(yang_s @ 27.8.2015, 9:48) *
И есть обратный вопрос: в каком случае из коридоров 1-го этажа многоэтажных зданий различного назначения не надо предусматривать систему ДУ?

Для примера, тут обсуждали
yang_s
Большое спасибо!