Друзья, здравствуйте! Проектирую механическую приточно-вытяжную вентиляцию парковки расположенной в подвале жилого 11 этажного дома. Расход воздуха по удалению вредных веществ 2 крата - 20000 м3/ч(самый больший из расчетов). Парковка по площади больше чем площадь дома в раза 2 (при виде сверху). Размеры дома 88м на 16, размер парковки 88 на 34 . Вопрос как делать выброс воздуха от вытяжной системы вентиляции? Можно ли сделать выброс на каком-нибудь расстоянии от земли, но получается что рядом с домом. Идти шахтой через дом и выводит выше крыши на 2 м? просто размер воздуховода для такой системы огромный. Можно разбить на две системы, но все равно сечение воздуховодов огромное.
по снипу
Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
но хочется уйти от этого.... меня архитекторы съедят