Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход ПАРА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
RoniN/-
Доброго дня, уважаемые специалисты.

Столкнулся с непонятной для меня проблемой, прошу Вашей помощи.

При расчете в программе нагрева воздуха паром в калорифере при изменении в большую сторону температуры пара (расход воздуха, температуры нагрева воздуха - вход/выход остается неизменным, меняется только температура пара и его давление) - расход его(пара) становится больше. Иными словами - была температура пара 110 С, расчет выдает - 600 кг/ч, повышаем температуру до 190 С, расчет выдает уже 780 кг/ч.

Хочу понять физический смысл процесса, просьба простым языком внести ясность.


smart-bear
Обращаю внимание, что характеристиками пара являются не менее 2-х параметров (например: давление и температура, давление и степень сухости для в.н.п., удельный объем и температура и т.д.).
Пар - не вода, температура не может однозначно характеризовать его состояние (влажный насыщенный, сухой насыщенный, перегретый пар).
RoniN/-
В рассматриваемом случае пар насыщенный: 108 С, 0,3 бар избыточное давление и 190 С, 12 бар избыточное давление.
smart-bear
По таблице II Ривкин С.Л. "Термодинамические свойства воды и водяного пара" 1984г. находим удельную теплоту испарения r:
1. Рабс=1,3*10(5) Па, tн=107,13 гр. Цельсия, r=2687,4 кДж/кг.
2. Рабс=1,3*10(6) Па, tн=191,60 гр. Цельсия, r=1971,3 кДж/кг.

Степень сухости пара при расчетах не учитываем (х=1). В калорифере переохлаждение конденсата не допускается.
Составляем уравнение теплового баланса и при прочих равных условиях получаем, что расход пара зависит от его удельной теплоты испарения. Т.е. расход пара с бОльшим давлением (но меньшей удельной теплотой испарения) будет БОЛЬШЕ.

В данном случае ошибки в программе нет.

RoniN/-
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.