Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчетная температура и скорость наружного воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
gorproekt
1. Добрый день! Ответе пожалуйста на 4 вопроса
1. В СП 7.13130.2013 п. 7.4 Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
А в НИИПО 2008 п. 2.4. Параметры наружного воздуха для проектируемых объектов должны соответствовать [5]. Величину скорости и направление ветра следует принимать по данным метеорологических наблюдений, относящихся к территории застройки. Температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия. Температуру внутреннего воздуха следует определять согласно проектной технологии эксплуатации проектируемого здания. У меня период максимального ветрового воздействия это холодный период. Вопрос как считать ДУ по какому периоду.
2. Вопрос актуально считать по Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 и там про скорость пишут 5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость ветра принимают по таблице 1 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" (соответственно столбец 5 "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92" и столбец 19 "Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с").
3. Что делать если в х.п. года в таблице 1 в столбец 19 СНиП 23-01-99* прочерк.
4. МДС 41-1.99 актуален?
Заранее спасибо!

ИОВ
Цитата(gorproekt @ 2.9.2015, 4:09) *
Ответе пожалуйста на 4 вопроса
1. В СП 7.13130.2013 п. 7.4 Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
А в НИИПО 2008 п. 2.4. Параметры наружного воздуха для проектируемых объектов должны соответствовать [5]. Величину скорости и направление ветра следует принимать по данным метеорологических наблюдений, относящихся к территории застройки. Температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия. Температуру внутреннего воздуха следует определять согласно проектной технологии эксплуатации проектируемого здания. У меня период максимального ветрового воздействия это холодный период. Вопрос как считать ДУ по какому периоду.
2. Вопрос актуально считать по Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 и там про скорость пишут 5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость ветра принимают по таблице 1 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" (соответственно столбец 5 "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92" и столбец 19 "Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с").
3. Что делать если в х.п. года в таблице 1 в столбец 19 СНиП 23-01-99* прочерк.
4. МДС 41-1.99 актуален?
Заранее спасибо!

1. Взамен МР 2008 г. действуют МР 2013 г.
Согласно ПП РФ № 1521 с 01.07.2015 г. обязательным является СП 131.13330.2012
Буквально,
Цитата
скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.

т.е. для Ваших условий температура по лету, ветер по зиме.
2. Есть Р НП "АВОК" 5.5.1-2014, но что там, не знаю, не пользуюсь
3. Смотрите раздел 10 СП 131.13330.2012 - не менее 1 м/с. Такое же указание было и в СНиП.
4. Нет! Читайте п. 7.18 СП 7. Методика МДС 41-1.99 не соответствует требованиям СП 7.

gorproekt
А Вы по какому нормативу рассчитываете ДУ из коридора и ДУ из помещения?
А Вы подпор в меж этажные коридоры жилых домов предусматриваете согласно СП 7 п. 8.8 ?
Wiz
Цитата
А Вы по какому нормативу рассчитываете ДУ из коридора и ДУ из помещения?

МР 2013
Цитата
А Вы подпор в меж этажные коридоры жилых домов предусматриваете согласно СП 7 п. 8.8 ?

Не в межэтажные, а в поэтажные и не подпор, а компенсацию. Подпор делается в ЛК и в ЛШ и ТШ. Изучите терминологию.
Естественно предусматриваем.
ИОВ
Полностью поддерживаю ответ ув. Wiz.
Речь, полагаю, о поэтажных межквартирных коридорах
gorproekt
Разъясните пожалуйста в СП 7 идет разграничения на системы ДУ из коридоров и помещений а в п.8.8 пишут только вроде про компенсацию для помещении а про коридоры нет, я в сомнениях надо предусматривать компенсацию в поэтажные коридоры в многоквартирных жилых домах? Если да то как в стандартных ЛК по СП 31-107-2004 Рисунок Е.16 компенсацию предусмотреть? воздуховод с забором нар. воздуха прокладывать по полу от нар. стены до коридора или идти под потолком и потом опускаться у перегородки м/у коридором и лифтовым холлом?
С киньте пожалуйста МР 2013? А по проге КлиматВентМаш версия 14.04 октябрь 2014 сходится расчет с МР 2013?
ИОВ
1. Коридоры приравниваются к помещениям в вопросе компенсации, много раз здесь обсуждалось. Очень рекомендую ознакомиться с темами в этом подфоруме, в первую очередь, с упоминанием в названиях ДУ из коридоров, МР 2013 и СП 7 - будет много полезной информации, а неразрешённых вопросов меньше будет.
2. Если Вы о компенсации в коридоры в многоэтажном здании, то обычно выполняют вертикальную шахту с подачей воздуха с кровли.
3. МР 2013 есть в Инете в нескольких бесплатных базах данных. Набираете "методические рекомендации к сп 7.13130.2013 скачать бесплатно", и будет Вам счастье.
4. Прога КВМ для коридоров соответствует требованиям СП 7 и указаниям МР 2013
gorproekt
Спасибо за диалог ИОВ!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.