sergey072015
Прошу совета. Есть система приточно-вытяжной вентиляции 4-х этажного здания; вертикальные стояки притока и вытяжки. На каждом этаже к каждому стояку по 2 ответвления. По нормам на каждом ответвлении нужен ОЗК.
А можно ли поставить по одному ОЗК на стояке на каждом этаже, например, у пола? клапанов в этом случае будет в 2 раза меньше. В нормативной литературе везде говорится о клапанах на ответвлениях и нигде о стояках.

Заранее спасибо.
Composter
сп 7 п 6.18 г) позволяет это делать