Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэрирование воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Alek7y7
Всем привет. Народ, кто подскажет... В трубопроводе Ду 32 к деаэратору движется 1 м3/ч теплоноситель (вода с температурой 150 град. С). Как посчитать сколько в этой трубе будет жидкости, а сколько пара? Или сколько конденсата, а сколько пара? Как правильно не знаю, раньше с паром не работал...
shvet
Цитата(Alek7y7 @ 9.9.2015, 22:35) *
Всем привет. Народ, кто подскажет... В трубопроводе Ду 32 к деаэратору движется 1 м3/ч теплоноситель (вода с температурой 150 град. С). Как посчитать сколько в этой трубе будет жидкости, а сколько пара? Или сколько конденсата, а сколько пара? Как правильно не знаю, раньше с паром не работал...


Вопрос не понятен. В деаэраторах в качестве "теплоносителя" используется водяной пар. У тебя в трубе пар, паровой конденсат или перегретая вода? Если паровой конденсат (судя по вопросу), то зависит от исходного теплосодержания конденсата.

Схема такая:
- есть пар, например 9 бари.
- он конденсируется в потребителе при давлении 9 бари (температура не важна)
- выходит в виде конденсата через регулятор, например конденсатоотводчик, при давлении 9 бари (в точке перед конденсатоотводчиком)
- после конденсатоотводчика давление понижается, часть пара вскипает. % вскипания зависит от давления, при котором образовался пар, и давления которое в трубе после к/о.
- примем для примера, что перепад по к/о 2 бари, значит в точке сразу после к/о давление 7 бари. По номограмме (например вот здесь) находим что % вскипания будет = 2%. Это значит, что 2% конденсата перейдет в пар. при этом температура самопроизвольно понизится до температуры насыщения пара при 7 бари и станет 170,4°С.
- дальше по трубе паро-конденсатная смесь приходит в сборник конденсата, опять для примера возьмем атмосферный сборник. Атмосферный - значит, что он работает под атмосферным давлением, в не что он соединен дыханием с атмосферой.
- по мере прохождения по трубе в паро-конденсатной смеси % вскипания будет увеличиваться. Такой пар называют - пар вторичного вскипания.
- в сборнике % будет максимальным и составит около 15%. Это очень много.
- при этом температура опять таки самопроизвольно понизится до температуры насыщения пара и составит 99,6°С (при 0 бари).
- если сборник дыханием соединен с атмосферой, то весь этот пар вылетит через воздушник. Чтобы предотвратить потери пара и уменьшить подпитку котла свежей котловой водой ставят системы конденсации пара вторичного вскипания.

Как видно из схемы выше ключевым моментом является давление при котором образовался конденсат. Поэтому вот тебе ответ - узнай при каком давлении твой конденсат "150°С" образуется и по номограмме определишь какой у тебя в трубе % вскипания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.