Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отсутствие проекта Desigo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Desmo
Добрый день!
На объекте вышел из строя один из контроллеров PXC100.D, требуется его заменить. Исходников проекта нет. На сервере крутится скада Insight.
Подскажите пожалуйста:
Возможно ли экспортировать проект из Insight в Xworks?
Если написать новый код для одного контроллера, как добавить новые теги в скаду? Насколько понимаю, в Insight единовременно подтягивается весь проект, а не по кусочкам. Можно ли в проекте скады посмотреть адреса и теги вышедшего из строя контроллера?
Djon_79
Цитата(Desmo @ 11.9.2015, 17:34) *
Добрый день!
На объекте вышел из строя один из контроллеров PXC100.D, требуется его заменить. Исходников проекта нет. На сервере крутится скада Insight.
Подскажите пожалуйста:
Возможно ли экспортировать проект из Insight в Xworks?

Экспортировать из Insight в XWorks вы ни чего не сможете.

Если написать новый код для одного контроллера, как добавить новые теги в скаду? Насколько понимаю, в Insight единовременно подтягивается весь проект, а не по кусочкам.

Можно написать новый код и экспортировать в Citect именно его. Для этого при экспорте надо отметить только этот контролер. Старый соответственно удалить при экспорте.

Можно ли в проекте скады посмотреть адреса и теги вышедшего из строя контроллера?

Да можно. Три варианта. Первый, заходить непосредственно в графический объект и смотреть ссылку в режиме разработки. Второй навести курсор на объект в режиме run-time в определённом месте курсор вроде изменит форму, точно не помню на что, кликнуть, появится Citect-ссылка, по ней правой клавишей, из появившегося меню выбрать "Каталог объектов". Попадаете на данный тэг без показаний в "Каталог объектов". Третий способ, в "Каталоге объектов" выбрать данный контроллер и просмотреть его точки. Показаний не будет, но все параметры должны быть.

S_W_N
Дорогой друг.
1) Так как у вас нет исходников, то вам могут помочь только разработчики и то если они сохранили оригинал и досягаемы.
2) Можно реализовать проект заново, вот здесь для стыковки нижнего и верхнего уровня и понадобится проект на
"INSIGHT"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.