Цитата(Desmo @ 11.9.2015, 17:34)

Добрый день!
На объекте вышел из строя один из контроллеров PXC100.D, требуется его заменить. Исходников проекта нет. На сервере крутится скада Insight.
Подскажите пожалуйста:
Возможно ли экспортировать проект из Insight в Xworks?
Экспортировать из Insight в XWorks вы ни чего не сможете.
Если написать новый код для одного контроллера, как добавить новые теги в скаду? Насколько понимаю, в Insight единовременно подтягивается весь проект, а не по кусочкам.
Можно написать новый код и экспортировать в Citect именно его. Для этого при экспорте надо отметить только этот контролер. Старый соответственно удалить при экспорте.
Можно ли в проекте скады посмотреть адреса и теги вышедшего из строя контроллера?
Да можно. Три варианта. Первый, заходить непосредственно в графический объект и смотреть ссылку в режиме разработки. Второй навести курсор на объект в режиме run-time в определённом месте курсор вроде изменит форму, точно не помню на что, кликнуть, появится Citect-ссылка, по ней правой клавишей, из появившегося меню выбрать "Каталог объектов". Попадаете на данный тэг без показаний в "Каталог объектов". Третий способ, в "Каталоге объектов" выбрать данный контроллер и просмотреть его точки. Показаний не будет, но все параметры должны быть.