Цитата(maxtmb @ 3.6.2021, 14:28)

Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?
Мособлгосэкспертиза заставляет убирать. Текст замечания скопировал.
п.3.16 Технического задания
Ссылка на Приказ министерства энергетика РФ от 16.12.2002 № 448 не обоснована
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОКУМЕНТ
В документе обозначены общие требования по государственной системе обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета расхода газа (коммерческий учет) на котел более 40 куб.м/ч
Ответ не принимается
Повторно
Следует исключить установку газовых счетчиков на отводах газопровода к котлам мощностью менее 1 МВт
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт