Цитата(Kristina Sergeevna @ 23.9.2015, 14:46)

Столкнулась с такой проблемой: Как обычно впереди планеты всей...в конце стройки обнаружилось, что на кровле трехэтажного административного здания располагается крышной вентилятор ВР весом 400 кг. Вес немаленький, необходимо сделать фундамент (или некий постамент) для него. Было решение вскрыть участок кровли и поднять бетонный столбики, кровля уже залита и готова, вскрывать не дают, т.к. не хотят ждать, пока цемент возьмется. Предлагали также раму под вентилятор, но ее тоже необходимо закрепить к самой плите перекрытия, а не к гидроизоляции и керамзиту (так как рама будет "ездить" вместе с вентилятором), а потом залить стяжкой. Тоже не разрешают, по той же причине. Пока строители думают как его крепить, проектировщик не может дать задание и определить место постановки самого вентилятора.
Повеселили и ситуацией и терминологией!

Поздновато проектировщик заданием для строителей озаботился.
Вентилятор у Вас не крышный, а центробежный радиальный (как Вы пишете "улитка"), но устанавливается по проекту на кровле?
Если ещё не купили вентилятор, может подобрать осевой, они легче.
А как проложен воздуховод, не через покрытие, а по фасаду?