Здравствуйте.
Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда необходимо установить пожарные краны непосредственно в нише для пожарного шкафа без установки самого шкафа, но с закрывающейся дверью? Существуют ли какие-либо уточняющие нормы? Пункт 4.1.13 СП 10.13130.2009 говорит «4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования.» Следовательно, не устанавливая шкаф в нишу, мы нарушаем пункт СП. Однако кран в нише находится в безопасности, и закрыт дверью и даже опломбирован. Является ли это нарушением?
artemwtf
однако, да не однако! а давайте мы и электрические "шкафы" подобным образом будем монтировать и белье свое вы не в шкаф будете вешать а в дырку в стене )) имхо
Sindarkon
Цитата
Является ли это нарушением?

Это является нарушением СП.
Наташа F
Цитата(artemwtf @ 16.10.2015, 18:46) *
однако, да не однако! а давайте мы и электрические "шкафы" подобным образом будем монтировать и белье свое вы не в шкаф будете вешать а в дырку в стене )) имхо


Ну белье свое и шкафы электрические это вы по своим нормам вешайте! Метафору не поняла, а шкафы у нас пожарные, прошу по теме изъясняться.

А может известны кому-либо модели шкафов пожарных известных (или неизвестных, но все равно сертифицированных) марок с отверстиями для подводки к пожарным кранам сверху шкафа?
Terz_AUPT
Цитата(Наташа F @ 19.10.2015, 16:41) *
Ну белье свое и шкафы электрические это вы по своим нормам вешайте! Метафору не поняла, а шкафы у нас пожарные, прошу по теме изъясняться.

А может известны кому-либо модели шкафов пожарных известных (или неизвестных, но все равно сертифицированных) марок с отверстиями для подводки к пожарным кранам сверху шкафа?



Не слышал о таких, но наши монтажники на нескольких объектах сами эти отверстия делали. Уж больно узко шкафы зашивались по желанию заказчика.... В итоге все сдали эксплуатации и пожарным без лишних вопросов...
Наташа F
Проблема при этом, не скажет ли потом принимающий пожарный инспектор, что мы нарушили готовое изделие, просверлив самостийно дыры в сертифицированном продукте? У вас, я так понимаю, не возникло проблем?
smart-bear
С пожарным шкафом промышленного изготовления никогда никаких проблем не возникало. Главное - наличие документов на него и комплектность (воруют алюминиевые насадки).
Terz_AUPT
Цитата(Наташа F @ 19.10.2015, 16:47) *
Проблема при этом, не скажет ли потом принимающий пожарный инспектор, что мы нарушили готовое изделие, просверлив самостийно дыры в сертифицированном продукте? У вас, я так понимаю, не возникло проблем?



У нас не возникало. Приложил фото из крупного ТРЦ в Краснодаре. Работа не наша, но проблем не было ни при сдаче объекта, ни при эксплуатации rolleyes.gif
Sindarkon
Будь я инспектором, обиженным на заказчика (или просто на жизнь), забраковал бы такие шкафы по ГОСТ Р 51844-2009, пп.5.8 и 7.5. Сертификация шкафа проводилась из условия ввода трубы сбоку, а значит шкаф требует проведения повторной сертификации из условия ввода трубы сверху.

И, да, будь я просто грамотным инспектором, вот эти вот три шкафа точно забраковал бы, потому что все три в одном месте стоят.
Terz_AUPT
Цитата(Sindarkon @ 20.10.2015, 14:18) *
Будь я инспектором, обиженным на заказчика (или просто на жизнь), забраковал бы такие шкафы по ГОСТ Р 51844-2009, пп.5.8 и 7.5. Сертификация шкафа проводилась из условия ввода трубы сбоку, а значит шкаф требует проведения повторной сертификации из условия ввода трубы сверху.

И, да, будь я просто грамотным инспектором, вот эти вот три шкафа точно забраковал бы, потому что все три в одном месте стоят.


Значит как всегда все зависит от конкретно взятого инспектора... а за расстановку согласен... кое-где по ТРЦ при переезде магазинов делали им проекты, там исправил (местами три шкафа стояли на одной колонне) и постарался перенести ближе к выходам.
Serg Ivanov
Цитата(Наташа F @ 19.10.2015, 16:41) *
А может известны кому-либо модели шкафов пожарных известных (или неизвестных, но все равно сертифицированных) марок с отверстиями для подводки к пожарным кранам сверху шкафа?

Зачем они? Ставьте отвод под 90 градусов вместо тройника на стояке.

http://www.shopfireonline.ru/shkaf-dlya-po...oennyj-otkrytyj
Цитата
Пожарный шкаф ШПК-320 встроенный, открытый, белый или красный (ВОБ) для одного рукава пожарного и двух огнетушителей. Предназначен для встраиваемого монтажа на объекте (возможно, в нишу стены). Имеет два независимых отделения, расположенных друг над другом и снабженных дверцами открытого типа (со смотровыми окошками). Каждая дверца имеет индивидуальный ключ. Ключи хранятся в специально устроенных для этого карманах. Верхнее отделение снабжено корзиной для укладки пожарного рукава, а также отверстием для подводки крана.

Срок эксплуатации и удобство пользования данным изделием — на высоком уровне.

Правое / левое исполнение.
Почтовый замок / евроручка
Входные отверстия перфорированы с двух сторон.
Размеры (мм) — 540 х 1300 х 230.
Вес (кг) — 20.
chea
А вы познакомтесь с местными пожарниками, они как правило дрюжелюбные симпатичные мужчины, и спросите, или задайте вопрос на сайте Малахов-консультант.ру (по английски лень писать). Или можно у производителей пожарных шкафов поинтересоваться, может они часто сталкивались с таким
olleg
Цитата(Terz_AUPT @ 20.10.2015, 13:48) *
У нас не возникало. Приложил фото из крупного ТРЦ в Краснодаре. Работа не наша, но проблем не было ни при сдаче объекта, ни при эксплуатации rolleyes.gif

Наши пожарные не приняли бы такое решение)
Terz_AUPT
Цитата(olleg @ 21.10.2015, 11:06) *
Наши пожарные не приняли бы такое решение)


Да там заказчик тоже странноватый... делал для них 2 ТРЦ в других городах, так мне замечания их инженерный состав писал про шкафы, что не как у них в Краснодаре, мол исправьте laugh.gif
Наташа F
Коллеги, спасибо всем большое за комментарии и предложения, даже нашла подобное решение(подвод к ПК сверху) у некой компании "Сибирский арсенал", однако в моем случае применены шкафы на два пожарных рукава 320-12 НПО Пульс, а в каталоге сибирского арсенала подобные шкафы не фигурируют. НПО Пульс заявляет, что не может выполнить подобные сверления.