Koless
Подскажите, нужны ли датчики положения на обводной линии дренчерной завесы. То есть в случае не срабатывания соленоида, поворачивают кран, либо затвор. Нужен ли датчик, с которого поступает сигнал об открытии этого запорного устройства?
Sindarkon
По-хорошему нужен, но никто обычно не ставит.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 21.10.2015, 17:18) *
По-хорошему нужен, но никто обычно не ставит.

Скорее не помешал бы сигнал о подаче воды в сухотруб дренчерной завесы, например от СДУ. Но нигде чётко не прописано, что дренчерная завеса должна иметь УУ с соблюдением полного набора требований п.5.8.4.СП5. Так уж сложилось. Поэтому обычно проходят соленоидные клапаны с незамысловатой обвязкой в виде параллельного шарового клапана. Исключение-бийский УУ "Малорасходный", http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock/e96/Р...орасходный).pdf Но IMHO, у них в обвязке не хватает н.о. второго шарового клапана для проверки работоспособности.