chirkunov
Добрый день.
Помогите разобраться, а то всю голову уже сломал.
Имеем два параллельно подключенных теплообменника Pahlen maxi-flo по 75 кВт. Но одновременно они не работают, только один, если теплоноситель к нему перекрывает, то начинает работать второй.
Подскажите В чем может быть дело?
испытатель
У вас сопротивление разводящей трубы выше сопротивления теплообменников, судя по монтажу. Д.Б. наоборот-сделайте распределительную трубу на 1 размер больше dry.gif
chirkunov
Монтаж делали не мы, сейчас вот принимаем объект на обслуживание, до прошлой неделе проблем с нагревом не было больше года. Насчёт увеличения диаметра трубы теплоносителя уже предлагали заказчику, пока думает. Кстати, при отключении других потребителей тепла, например вентиляции или отопления, проблема решается.
HeatServ
Цитата(chirkunov @ 24.10.2015, 18:19) *
Монтаж делали не мы, сейчас вот принимаем объект на обслуживание, до прошлой неделе проблем с нагревом не было больше года. Насчёт увеличения диаметра трубы теплоносителя уже предлагали заказчику, пока думает. Кстати, при отключении других потребителей тепла, например вентиляции или отопления, проблема решается.
Потери слишком большие на контуре с теплообменниками, потому такая фигня и происходит. Там под десять метров перепада требуется, насос т.е. свой нужен, бесполезняк перепаивать на бОльшие диаметры.
chirkunov
Тогда вопрос, как это больше года работало?
Гена
Навскидку:

1. Тот, который не хочет работать в паре, может быть загрязнён.
2. "всё дело в волшебных пузырьках"(с) - завоздушен подводящий трубопровод верхнего т/о
3. Может быть загрязнён фильтр перед насосом или скорость насоса выставлена ниже требуемой и т.п. по гидравлике.
HeatServ
Цитата(chirkunov @ 24.10.2015, 20:14) *
Тогда вопрос, как это больше года работало?
Что-то поменялось в гидравлике параллельных контуров. Там же ещё отопление и вентиляшка есть?
испытатель
Цитата(HeatServ @ 24.10.2015, 17:01) *
Потери слишком большие на контуре с теплообменниками, потому такая фигня и происходит. Там под десять метров перепада требуется, насос т.е. свой нужен, бесполезняк перепаивать на бОльшие диаметры.

Отнюдь, совсем наоборот, очень небольшое, меньше метра. Их, правда, по классике не друг над другом, а в ряд ставят с коллектором Т1 вверху, основное сопротивление на регуляторе, иначе такая "колбаса" и на завтрак и на ужин будет. На больших бассейнах больше десятка в параллель стоят.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 24.10.2015, 22:41) *
Отнюдь, совсем наоборот, очень небольшое, меньше метра. Их, правда, по классике не друг над другом, а в ряд ставят с коллектором Т1 вверху, основное сопротивление на регуляторе, иначе такая "колбаса" и на завтрак и на ужин будет. На больших бассейнах больше десятка в параллель стоят.
У нас два бассейна на поленах работают, в одном два параллельно, в другом два последовательно. И там и сям требуются порядка десяти метров перепада. Трубочки там тонюсенькие совсем. А, да, был ещё бассейн, тоже с поленом в подогреве, от контура системы отопления, тоже был свой насос. Насос надо.
испытатель
А самое правильное - измерять. Но если перепайка пластика целая проблема у сабжа, то установка манометров - это уже акция.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 25.10.2015, 9:29) *
А самое правильное - измерять. Но если перепайка пластика целая проблема у сабжа, то установка манометров - это уже акция.
Перепады крохотные совсем, врядли у автора завалялся преобразователь перепада с ценником в штуку евро.