Всем привет. Такой вопрос. Значится есть у нас узкий проход между зданием котельной и параллельно идущим участком надземной теплосети, ширина прохода - 2,6 м. Нужно врезаться в рядом проходящий существующий водопровод и провести водопровод под землей через этот проход. Почитал нормативку, вроде как по СП 18.13330 мин расстояние до фундамента здания - 5 м, а до фундамента опор - 3 м, но, если принять меры по недопущению повреждений и блаблабла, можно прокладывать и в пределах фундамента опор. Я так понял, в качестве меры подразумевается прокладка в гильзе. Я прав или нет? И если прокладываем в гильзе, то разрешается ли прокладывать трубопровод в пределах фундамента зданий, или же только опор? Извините, если вопрос нубский, просто с ВК частью дел никогда не имел, а тут озадачили на работе.
nagger
Прокладывайте как угодно, соблюдая требования по безопасности и надежности на период строительства и эксплуатации.
smart-bear
Причина нормирования расстояний между коммуникациями и зданиями/сооружениями - это обеспечение их безопасной и безаварийной эксплуатации. Прокопав траншею почти вплотную к зданию котельной вы нарушаете устойчивость фундамента и несущих стен. Посмотрите в интернете, сколько зданий частично/полностью обрушилось из-за рядом проводимых земляных работ.
Адептус
Цитата(smart-bear @ 25.10.2015, 19:29) *
Причина нормирования расстояний между коммуникациями и зданиями/сооружениями - это обеспечение их безопасной и безаварийной эксплуатации. Прокопав траншею почти вплотную к зданию котельной вы нарушаете устойчивость фундамента и несущих стен. Посмотрите в интернете, сколько зданий частично/полностью обрушилось из-за рядом проводимых земляных работ.

Не, я это понимаю, потому и спрашиваю на каком расстояние допускается прокладывать водопровод, если он в гильзе/футляре. Понятно что если трубу прорвет, то фундамент может размыть, что земляные работы нужно проводить с осторожностью тоже понятно.
Aerl
Как вариант прокладываете в гильзе, ГНБ, на конце гильзы ставите колодец для слива дренажа из нее, согласовываете с тепловыми сетями. если прорывает водопровод, то вода все равно остается в гильзе и стекает в колодец откуда уже откачивается. Заменить участок этот тоже будет просто в гильзу просовываете трубу, только гильзу вам нужно будет сделать толковую, рекомендую ПНД. 5 м от фундаментов и опор 3 м, обуславливается тем что в случае аварии вода подмывает фундамент и заменить этот участок тоже трудно , гильза эти проблемы решает, но в тепловых сетях все равно имеют право завернуть, тут как получится
nagger
Адептус, вы сами как считаете, там возможно проложить трубу?
Aerl
А почему наземно не проложите? на эту же эстакаду теплосети и закиньте, не прокатит?
Ferdipendoz
Тогда греть придётся. Либо теплоспутник в общей теплоизоляции класть, либо электрообогревом
nagger
Цитата(Aerl @ 26.10.2015, 13:19) *
А почему наземно не проложите? на эту же эстакаду теплосети и закиньте, не прокатит?

Хороший вариант, имхо. Спасибо.
Aerl
Цитата(Ferdipendoz @ 26.10.2015, 13:41) *
Тогда греть придётся. Либо теплоспутник в общей теплоизоляции класть, либо электрообогревом


Ну нормы хотя бы соблюдаются, с другой стороны у автора выхода на мой взгляд лучше нет, да и наверное дешевле чем толковый футляр делать.