SmokeSlayer
Добрый день! Вопрос такой:
При подвесных потолках типа Армстронг мы считаем их дымонепроницаемыми и расчёт противодымной вентиляции ведем на высоту помещения заданную Армстронгом. А при дымопроницаемых - в расчёт берём полную высоту помещения. Какими пунктами НТД или методик я могу обоснавать эти решения? Я знаю, что эта тема поднималась, но я в дороге и не могу воспользоваться своим компьютером и всеми возможностями интернета через телефон, а ответ нужен уже сейчас, поэтому обращаюсь к вам. Спасибо!
mihey
Англичане лет 30 назад давали 30% перфорации для ДУ с естественным побуждением и 25% перфорации для механической ДУ. При этих минимальных значениях перфорации в фальш-потолках их наличие не оказывает существенного влияния на ДУ по мнению зарубежных коллег.