ivan-l-ing
3.11.2015, 14:20
В общем есть ТЗ, в котором требуется заложить трубопроводы слива подтоварных вод (с мазутом) от нескольких емкостей и предусмотреть обогрев.
Обогрев описан как труба-спутник внутри сливной трубы, спутник на пару с соплами через н-ное расстояние.
Как отбрехаться от этого, пробовал впарить электрику... не прокатило по причине ремонтонепригодности.
Где найти ПБ что б было написано что открытый трубопровод пропаривать нельзя
smart-bear
4.11.2015, 15:43
Обогрев трубопроводов с нефтепродуктами делается путем совместной прокладки паропровода-спутника в общей тепловой изоляции. Трубопровод (паровой) внутрь другого трубопровода (с нефтепродуктом) не устанавливают (у вас не теплообменник труба-в-трубе).
А для проведения ремонта с огневыми работами (резка, сварка и т.д) трубопроводы пропаривают (подают пар внутрь трубы). Но это бывает не часто.