yegres
есть СП 1.13130 4.3.3
и СП 60.13330 6.4.5

СП 60.13330 6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
б) в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы; допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток при выходе из здания при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.

СП 1.13130.2009 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Можно ли как-то обойти требования 4.3.3?
-BuTeK-
Применить другой тип обогревательных приборов (не выступающих из стен), сделать нишу под прибор или поднять на 2м.
А обойти - это вряд ли.
А.В.
А если коридор шириной 1,8 м? Согласно пункта 5 "Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1)", 5.1.1 "Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел."
Как я понимаю отопительный прибор в данном случаи можно установить над полом не в нише?
ИОВ
Нет, нельзя. Речь идёт о безопасности людей - при эвакуации они не знают, что им было бы достаточно меньшей ширины коридора, будут бежать вдоль стены и травмируются при столкновении с отопительным прибором. В нормах нет оговорок для ширины коридора больше нормируемой.
Vano
Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши.
ИОВ
Если к коридору не предъявляются серьёзные дизайнерские требования, проще и дешевле подвесить нагр. приборы по нормам - выше 2,0 м
keduardovich
Задавался тоже таким вопросом.
Цитата(Vano @ 15.3.2016, 4:28) *
Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши.

А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов?
Vano
Тут на усмотрение инспектора пож надзора или экспертизы, но по мне не проходной вариант, сомнительный.
ИОВ
Цитата(kkucheev @ 15.3.2016, 15:06) *
А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов?

СП 1.13130.2009
Цитата
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м,...

Так что обшивайте на высоту 2 м
MAverick
Чё забред? Народ, вы там о чем? Поставьте пробему по другому! А в какой части коридора теплопотери? Может в торцах?
ИОВ
Неужели Вы никогда не видели коридоров у наружной стены с окнами и выходами в коридор из помещений только по одной стороне? Тогда вспомните, допустим, школьные годы - в школах часто коридоры именно такие
Кроме того, далеко не всегда есть возможность установить приборы в торце или только в торце коридора