Подскажите, пожалуйста, всегда ли нужно ставить пеногенераторы в продуктовых насосных на складе нефтепродуктов? А если площадь всего 42 м2 и тогда на пожаротушение нужно всего 3,36 л/с(42м*0,08л/с*м)? Какой ставить тогда пеногенератор? huh.gif
BTS
Всегда или не всегда нужно АПТ см. СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности." В принципе такую насосную можно тушить порошком. Если тушить пеной, то обычно применяется пена средней кратности по объёму. Можно применить генератор ГЧС, но есть и другие.
натэлла
В СП 155.13130 написано, что расход пены зависит от площади пола и интенсивности на м2. При тушении мобильной техникой интенсивность 0,08. Просто несколько раз проектировали большие продуктовые насосные. Ставили несколько пеногенераторов ГПС-600 на сухотрубе и муфтовую головку выводили наружу для подключения пожарной техники. А для этой насосной многовато ставить 2 пеногенератора ГПС-600 - получается 12л/с, когда надо всего 3,36 л/с. Наверно, нужно поставить 2 пеногенератора ГПС-200? У ГПС-200 производительность 1,6-2 л/с. Или вообще не ставить? blink.gif - слишком маленький расход, пожарная машина и без пеногенераторов справится с пожаром???
BTS
Цитата(натэлла @ 10.11.2015, 20:47) *
В СП 155.13130 написано, что расход пены зависит от площади пола и интенсивности на м2. При тушении мобильной техникой интенсивность 0,08. Просто несколько раз проектировали большие продуктовые насосные.

СП155.п.13.2.5 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования складов нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения следует принимать согласно СП 5.13130.
Кроме того, на складах нефти и нефтепродуктов установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы здания и помещения, указанные в таблице 12.

По поводу тушения насосной помимо СП5 невредно посмотреть документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011 и документ Транснефти РД-13.220.00-КТН-014-10
Ferdipendoz
РД 014-10 отменён. Вместо него РД-13.220.00-КТН-142-15. Правда я не представляю, где его взять, если нет доступа к отраслевому информационному фонду Транснефти. Но я скажу, что все насосные там тушатся исключительно высокой пеной по объёму. Если в старом РД 014-10 насосные тушились обязательно, независимо от площади, то в новом уже при площади более 300 м2
chea
Какой категории склад ГСМ? СП155, п. 13.2.6 "Для ... продуктовых насосных станций ... на складах III категории ... при площади и производительности насосных станций менее приведенных в таблице 12, следует предусматривать тушение пожара мобильными средствами пожаротушения".
Зачем пеногенераторы - это же стационарные установки?? Вроде не требуются
artemwtf
и, соответственно, ПГ или ГМ-ГЗ под необходимый расход, для заправки МСП.