to0freak
12.11.2015, 21:43
Приветствую.
Как правильно осуществлять врезку холодной воды, для подпитки закрытой гвс, до или после насоса циркуляции?
Есть ряд объектов, где врезка сделана до насоса, есть - где после. Так вот, на тех, где врезка после насоса, не редки случаи недогретой воды на выходе из теплообменника, а так же нерабочей циркуляии на крайних стояках. Подозреваю, что врезка после насоса, при условии слабого циркуляционника и больших потерь давления в системе может привесте к "затыканию" циркуляции холодной водой, что менее вероятно, при подключении ХВС до насоса циркуляции. Или я не прав?
Подскажите, как правильно и почему, спасибо!
ГВС -бойлер или электроводонагрев или теплообменники два штуки последовательно?
входов сколько? схемку бы...
врезать в любом случае после насоса, перед входом в теплообменник
а если система неправильно спроектирована-смонтирована, врезаться можно куда угодно. "заткнет"циркуль с тем же успехом.
перед насосом : на горячее рабочее колесо резко попадает холодный душ. металлу рабочего колеса это очень понравится...
to0freak
16.11.2015, 22:33
гвс на одном теплообменнике. подскажите, в какой литературе можно почитать о проектировании закрытой гвс?
Цитата(to0freak @ 16.11.2015, 21:33)

гвс на одном теплообменнике. подскажите, в какой литературе можно почитать о проектировании закрытой гвс?
В гугле забанили?
http://www.srs-potok.ru/sxemy.html
to0freak
17.11.2015, 21:04
Цитата(jota @ 16.11.2015, 22:37)

Я просил с литературой помочь, надеясь, что человек предложит почитать то, что ему когда-то было полезно и интересно. Вашу же ссылку назвать "литературой по проектированию закрытой гвс" очень сложно.
Как раз из схем, нарисованных в СП ясно видно, что нормативы рекомендуют подпитку ставить после цирк. насоса перед теплообменником.
Цитата(nick2 @ 16.11.2015, 5:12)

а) врезать в любом случае после насоса, перед входом в теплообменник
а если система неправильно спроектирована-смонтирована, врезаться можно куда угодно. "заткнет"циркуль с тем же успехом.
б) перед насосом : на горячее рабочее колесо резко попадает холодный душ. металлу рабочего колеса это очень понравится...
а) Я бы не был столь категоричен. Это хорошо для нового строительства, а если напора В1 уже не хватает? Вот тут то циркуляционник автоматом превращается в повысительный с соответствующим режимом управления. А ставить вдобавок к нему еще один насос по-моему барство.
б) У Вас залповый разбор ГВС?