Druid121
16.11.2015, 16:23
Здраствуйте.Проложил напорную канализацию диаметром 110 в две нитки,между ними 2 м(под ж/д путями гильза 630,по желанию заказчика).Можно ли подходя к КНСке диаметром 1,5м сузиться до 1 м,или же все таки придеться КНС с большем диаметром заказывать,подскажите пожалуйста.Так же интересен момент с методом ГНБ ,для них эти расстояния приемлемы...?спасибо большое.
Ladvestro
17.11.2015, 17:12
Тут даже вопросов быть не может, конечно можно