Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по диаметру сетей ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Elena1991
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть пятиэтажный дом. Посчитаны расходы на ГВС (ГВС централизованное от котельной): максимальный часовой расход 3,8 м3/ч, среднечасовой 1,54 м3/ч. По какому расходу подбираем диаметр Т3? В каких нормативных документах может это быть прописано?
FonViZZin
Здравствуйте. Посмотрите СП 124.13330.2012, раздел 8.
Elena1991
Спасибо. Насколько я поняла надо считать на максимальный часовой расход.

Просто на сети (запроектированой ранее) к которой необходимо подключиться сидят три пятиэтажных и два трехэтажный дома, плюс несколько частных домов при диаметре Т3 40/75 (изопрофлекс)!!!
January
Не забудьте учесть расход воды на циркуляцию...
Barn
Подбираем обычно по потерям, если неизвестен распологаемый напор, то задаемся потерями порядка 100 Па на метр трубопровода, для изопрофлекс расчет надо проводить по номограммам из каталога.
ivan-l-ing
Цитата(January @ 21.12.2015, 10:01) *
Не забудьте учесть расход воды на циркуляцию...

Это с какого фига?
Хоттабыч
Если ГВС от котельной, то, вообще-то и Т4 должна быть ))) тэорэтытэски.
January
Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2015, 23:55) *
Это с какого фига?

Мир полон неожиданностей, не так ли?)
timofeyprof
Цитата(January @ 13.1.2016, 11:34) *
Мир полон неожиданностей, не так ли?)

мир полон людей с различными точками зрений, особенно когда нормативы дают возможность различных трактовок.
Вот Вы, к примеру, какой % берете на рециркуляцию и на основании чего?