Дмитрий Ладыгин
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: административное здание, система чиллер-фанкойл+ несколько фреоновых систем-полупром.
Вариант размещения только один-на кровле. Но как выясняется в дальнейшем-если сварить раму или залить бетонное основание и поставить
это все, то кровля просто не выдержит, продавит. куда только за рассчетами не обращались. Подскажите, может сталкивались с подобным, может как то можно равномерно вес распределить по кровле? unsure.gif
timofeyprof
сделать раму значительно больших размеров с опиранием на колонны и/или несущие стены.
PS зачем заливать бетоном? рама ведь будет анкероваться к бетонной плите/плитам. сначала разберете пирог кровли, а потом восстановите закрыв раму.
WAKO
У вас есть данные по допустимой нагрузке на 1 кв.м. кровли, по типу и конструкции кровли, по несущим элементам, по весу оборудования?
Для ответа на вопрос недостаточно данных.