Цитата(Захарыч @ 7.12.2015, 16:46)

)))) Вопрос сам не задал.Здание существующее,старое очень. Дымоудаление надо в этом случае или нет? Вот и весь вопрос. Сделал шахты ДУ и подпор воздуха в ЛК, но инженер заказчика
сомневается в том,что ДУ и ПД надо
А почему вдруг для этого старого здания стоит вопрос о необходимости ДУ? Выполняется реконструкция/кап. ремонт здания или есть предписание пожарных?
Если это реконструкция/кап. ремонт, то в строительной части (АР/АС) должны быть соблюдены все действующие нормы ПБ для путей эвакуации (или разрабатывается СТУ).
Если есть предписание пож. инспектора, то там тоже д.б. отражены в 1-ю очередь требования к объёмно-планировочным решениям, а уже потом (при необходимости) к противодымной вентиляции.
Требования СП 7 к проектированию противодымной вентиляции
справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений в соответствии с № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4..
1. Эти планировки не соответствуют СП 1 - есть открытая лестница на 3 этажа.
Мне даже интересно, по какой методике Вы конструировали и рассчитывали систему ДУ, если у Вас лестница на 3 этажа и коридоры 2-го и 3-го этажей представляют собой общее воздушное пространство? В СП 7 такой вариант даже не рассматривается
2.
Подпор в ЛК выполняется только для ЛК типа Н2.
Проектировщик ОВ не определяет и не назначает тип ЛК. От того, что Вы сдуру подаёте подпор в обычную ЛК, эта ЛК не становится незадымляемой. Конструктивное устройство незадымляемых ЛК выполняется в соответствии с СП 1, СП 2, СП 4, и это недешёвое удовольствие. Для этого здания в общем случае незадымляемая ЛК не требуется