Цитата(SSA @ 10.12.2015, 9:42)

Есть чиллера, работающие на морозильные камеры. Там тоже не -40.
Скорее всего, это типовые требования. А у охлаждения компрессора будет, по-любому, плюсовая температура.
Да, и как часто в Питере бывают морозы -40?

Компрессор будет работать не в Питере, а на Сахалине.
Притом, работа его - периодическая. Т.е. стоит "в поле" отсек с компрессорной установкой, из которого вынесены трубки с охлаждающей жидкостью (незамерзающий тосол или антифриз). Метрах в 7 стоят теплообмннник и вентиляторы охлаждения (за пределами взрывоопасной зоны).
Установка может не работать неделю - две, и тогда температура тосола в трубах будет равна температуре окружающего воздуха (а это вполне может быть - 30). Потом компрессор включаается и молотит, и минут через 30 от него уже надо отводить тепло. А молотить он может беспрерывно месяц.
Если бы система работала постоянно - вопросов нет, но проблема, что бы она выдерживала запуск, остановку и простой при - 30, а ставить взрывозащищенный насос в отсеке компрессора - очень дорого, нужен насос с обогревом и что бы ничего в насосе не вышло из строя пока тосол прогревается от - 30 до 30.
По поводу Lovaro - у них есть модификации с обогревом, по крайней мере буржуи ранее поставляли комплектные Lovaro с обогревом на аналогичные установки.
Повторю вопрос: посоветуйте адекватных диллеров (желательно в Питере) , которые знают Wilo и Grundfoss, а не только типовые позиции для вентиляции.