Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос антифриза уличного исполнения?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Lenprom
Нужен насос антифриза для установки на улице (на крыше здания)
Назначение насоса: циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения компрессора;
Перекачиваемая среда: антифриз (45% раствор этиленгликоля в воде);
Производительность в кг/ч: 30000 (~30 м3/час);
Диаметр трубы 2 дюйма (~50 см)
Напор м: порядка 30;
Температура перекачиваемой среды от минус 45 до плюс 60 С;
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) устанавливается на улице

Подскажите в сторону какого производителя или какого типа копать (к каким производителям обращаться)? Кто-нибудь ставил насосы на улице? Какие особенности/тонкости, чьи надежные, а чьи брать не стоит?
Ну и примерная цена для ориентира интересна.
Спасибо.
LordN
Коллега, вас пытаются навести лбом на столб. нет в природе таких насов чтобы в двухдюймовую трубу затолкать 30кубов в час антифриза 45%
ну или он будет выглядеть и стоить как самолёт
Lenprom
Я наверное где-то ошибся в характеристиках sad.gif (Я больше по контроллерам и электрике) Спасибо за уточнение!
Параметры были взяты из документации на установку.
У буржуев стоял Lowara SHS 40-160/40 с подогревом (по крайней мере на насосе по свидетельским показаниям было написано именно это).
Нужен аналог данного насоса. или кто еще кроме Lowaro такое производит (желательно лучшее по качеству и/или цене).
Куда копать, к кому обращаться?
Спасибо.
пананан
lowara продается в России. Купите такой же. Не хотите - Wilo и Grundofos в помощь. Позвоните им - они подберут.
Blade runner
Цитата
Температура перекачиваемой среды от минус 45 до плюс 60 С;

Некоторое несоответствие :
Lowara SHS 40-160/40 не перекачивает жидкость с t -45*С
Lenprom
Цитата(пананан @ 9.12.2015, 14:27) *
lowara продается в России. Купите такой же. Не хотите - Wilo и Grundofos в помощь. Позвоните им - они подберут.

Я с этого начал sad.gif
Набрал в яндексе Wilo Петербург и начал обзванивать фирмы, спрашивая, не продают ли они насосов Wilo и Grundofos для наружной установки (на улице) и/или с подогревом. И после 8-го отрицательного ответа и слов что такого нет, решил написать на форум sad.gif
Тогда посоветуйте нормальных диллеров (желательно в Питере) которые подберут.

По поводу несоответсвия по - 45: а от скольки есть? От 35?
Blade runner
Обычно -10*С
SSA
Вообще не понимаю суть проблемы... blink.gif
При чем тут -40 град? Он же не гликоль с температурой -40 качает...
Есть куча чиллеров наружной установки (некоторые даже с фрикулингом) на ледовых катках с насосами. И всё работает. smile.gif
Ну, сделайте закрытый гидромодуль и -40 там никогда не будет из-за работы насосов.

Да, и никакого обогрева на Lowara нет.
SSA
Есть чиллера, работающие на морозильные камеры. Там тоже не -40.
Скорее всего, это типовые требования. А у охлаждения компрессора будет, по-любому, плюсовая температура.
Да, и как часто в Питере бывают морозы -40? biggrin.gif
Lenprom
Цитата(SSA @ 10.12.2015, 9:42) *
Есть чиллера, работающие на морозильные камеры. Там тоже не -40.
Скорее всего, это типовые требования. А у охлаждения компрессора будет, по-любому, плюсовая температура.
Да, и как часто в Питере бывают морозы -40? biggrin.gif

Компрессор будет работать не в Питере, а на Сахалине.
Притом, работа его - периодическая. Т.е. стоит "в поле" отсек с компрессорной установкой, из которого вынесены трубки с охлаждающей жидкостью (незамерзающий тосол или антифриз). Метрах в 7 стоят теплообмннник и вентиляторы охлаждения (за пределами взрывоопасной зоны).
Установка может не работать неделю - две, и тогда температура тосола в трубах будет равна температуре окружающего воздуха (а это вполне может быть - 30). Потом компрессор включаается и молотит, и минут через 30 от него уже надо отводить тепло. А молотить он может беспрерывно месяц.
Если бы система работала постоянно - вопросов нет, но проблема, что бы она выдерживала запуск, остановку и простой при - 30, а ставить взрывозащищенный насос в отсеке компрессора - очень дорого, нужен насос с обогревом и что бы ничего в насосе не вышло из строя пока тосол прогревается от - 30 до 30.

По поводу Lovaro - у них есть модификации с обогревом, по крайней мере буржуи ранее поставляли комплектные Lovaro с обогревом на аналогичные установки.

Повторю вопрос: посоветуйте адекватных диллеров (желательно в Питере) , которые знают Wilo и Grundfoss, а не только типовые позиции для вентиляции.
Blade runner
Подогревать трубы снаружи накладным нагревателем, сверху теплоизоляция, периодически включать прокачку антифриза, что бы насос не залип и антифриз не разделился на составляющие. Над насосом укрытие, типа собачей будки, тоже с подогревом.
Lenprom
Цитата(Blade runner @ 10.12.2015, 11:49) *
Подогревать трубы снаружи накладным нагревателем, сверху теплоизоляция,

Подогревать и теплоизолировать трубы, отвечающие за отвод тепла и охлаждение?
Да меня начальство и заказчик разорвут за такие технические решения!
А конкуренты засмеют до потери работы... sad.gif
Blade runner
Это во время останова, во время работы подогрев отключать. Или прогрев перед пуском.
Подогрев насоса не вызывает же смеха. При пуске подогретого насоса из трубы прилетит антифриз с t= -30*C и насос возможно просто треснет из-за перепада, вот радости будет конкурентам.
327
Приветствую.
Ну ставьте будку с насосами, в ней эл. конвектор на +5/7С. А насос берите Ловару т.к. у него корпус из нержи и раб. колесо. Чугуньевый и вправду может лопнуть. Можно ПЧ доукомплектовать - и запуск мягче, и регулировать Т можно например, и мотор насоса дольше проживёт.
Ну или с мотоприводом....... - чем не вариант?
Lenprom
Цитата(327 @ 10.12.2015, 23:42) *
Ну ставьте будку с насосами, в ней эл. конвектор на +5/7С. А насос берите Ловару т.к. у него корпус из нержи и раб. колесо.

С подогревом самого насоса еще можно вопрос решить (хотя, конечно очень бы хотелось рекомендаций тех, кто реально ставил насосы на улице), а вот как насос имеющий штатные характеристики в паспорте на прокачивающую жидкость до - 20 будет выдерживать тосол - 30 на старте установки в зимний период...
Blade runner
Применение вне паспортных характеристик будет лежать целиком и полностью на совести и кошельке применяющего. Оно вам надо ?
narkom
Закажите до -30:
Temperature of pumped liquid:
from -10°C to +120°C for standard
version (gaskets in FPM).
from -30°C to +120°C for special
version on request (gaskets in EPDM).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.