Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив воды из здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
goom11
Согласно изменению №1 ТКП 45-4,02-182-2009 пункт 10,5 «По согласованию с эксплуатирующей организацией слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, допускается предусматривать в тепловом пункте». Вот и вопрос: как выглядит этот приямок и как слив происходит из него и куда организовать (ведь вода не будет в нем как в бассейне стоять)?
HeatServ
Цитата(goom11 @ 15.12.2015, 11:11) *
Согласно изменению №1 ТКП 45-4,02-182-2009 пункт 10,5 «По согласованию с эксплуатирующей организацией слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, допускается предусматривать в тепловом пункте». Вот и вопрос: как выглядит этот приямок и как слив происходит из него и куда организовать (ведь вода не будет в нем как в бассейне стоять)?
Обычная бетонная яма, сверху решётка, в яме насос с поплавком, дальше - труба в канашку.
goom11
Спасибо, HeatServ. Поправьте меня, если я ошибаюсь: своими трубами вхожу в котельную, устанавливаю кран сливной, водичка будет сливаться в приямок (вместимостью не менее 30% мах часового количества дренажной воды?), в приямке устанавливаю насос, который выкачивает воду в канализацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.