ОченьМолодой
18.12.2015, 13:30
Прошу помощи. Имеется одноэтажный производственный корпус с неотапливаемым чердаком. Есть различные помещения категорий от В3 до Д. Можно ли в данном случае делать естественное дымоудаление и как в таком случае посчитать площадь (размер) шахты?
Согласно СП 4, п.п. 3.45 и 3.56 чердак не считается этажом, и здание одноэтажное. Но Вы уточните у архитекторов, чердак ли это. Если это технический этаж, то уже учитывается в определении этажности здания.
Расчёты см. МР 2013, п.п. 5.1.7 и 5.1.8
ОченьМолодой
18.12.2015, 13:54
Спасибо! Вы очень помогли!