ZlukaKuzuka
Разбираю старый проект 1991г. по обвязке подогревателей высокого давления на станции. Трубопроводы питательной воды имеют по 4 колена в себе (насколько я понимаю, это делается для компенсации тепловых расширений и удобства эксплуатации). Но мне совершенно непонятно зачем эти трубопроводы поднимаются с уровня 1,2м на уровень 5 м (потолочные балки на уровне 6м). Неужели только затем, чтобы крепиться к потолку?

Спасибо за ответы заранее!
timmy
Дальше копайте. Есть несколько вариантов. Например, могло быть установлено оборудование с верхней подачей, но это неочевидно. Наиболее вероятный вариант: надо было заменить коммуникации в полу, но очень не хотелось идти в архив и наносить сеть каналов ниже нулевой отметки. В итоге трубы из техподполья переместились на потолок)) Если техподполье бетоном не залили еще, то можно обратно убрать туда трубы.
ZlukaKuzuka
Цитата(timmy @ 21.12.2015, 13:31) *
Дальше копайте. Есть несколько вариантов. Например, могло быть установлено оборудование с верхней подачей, но это неочевидно.


В том-то и дело: вход питательной воды в 1 ступень ПВД и выход из нее - на уровне 1,2 м. Затем труба поднимается к потолку 5м и спускается ко второй ступени на 1,2м. И такой же финт между 2 и 3 ступенью.

Цитата(timmy @ 21.12.2015, 13:31) *
Наиболее вероятный вариант: надо было заменить коммуникации в полу, но очень не хотелось идти в архив и наносить сеть каналов ниже нулевой отметки. В итоге трубы из техподполья переместились на потолок)) Если техподполье бетоном не залили еще, то можно обратно убрать туда трубы.


Попробую добыть информацию от станции, но это сложно.
timmy
лучше сходите туда ножками и примите решение на месте. В смысле сам объект посетите и разберитесь, что мешает проложить трубы в каналах.
ZlukaKuzuka
Цитата(timmy @ 21.12.2015, 15:41) *
лучше сходите туда ножками и примите решение на месте. В смысле сам объект посетите и разберитесь, что мешает проложить трубы в каналах.


К сожалению, личный визит - проблема. 7000 км, как-никак. Может, представится возможность после НГ.


Цитата(timmy @ 21.12.2015, 15:41) *
лучше сходите туда ножками и примите решение на месте. В смысле сам объект посетите и разберитесь, что мешает проложить трубы в каналах.


Еще очень хочется убедиться, что есть здравая альтернатива прокладке под потолком. К примеру, для компенсации тепловых расширений длины участков трубопровода, перпендикулярных друг другу должны быть примерно равными (вычитала).
Мне, конечно, хотелось бы "спустить на землю" трубы, но без вреда системе.

Пока лидирует вариант - оставить так, ведь 20 лет оно проработало, значит, схема жизнеспособная. Но очень обидно делать это вслепую, без понимания происходящего.