Добрый день!
Монтирую теплотрассу 108 труба два П-образных компенсатора длинна 220м проекта нет, хотелось ба уточнить какое расстояние между Н.О. и скользящими опорами. За ранее спасибо!!
nik4t
Вопрос ни о чем.
Расстояние между скользящими 5м.
испытатель
Если прямая, без поворотов, то для П-образных компенсаторов расстояние между неподвижными опорами трубопровода - не должно превышать 80 м. Делайте три участка с тремя компенсаторами, иначе может соскочить с опор. Если повороты есть - нужно смотреть по факту. Учебник, по любому, надежней консультаций на форумах.